水池做抗浮计算时,为什么钢筋混凝土的容重取24KN/m3而不是25KN/m3?此种做法有何依据?

水池做抗浮计算时,为什么钢筋混凝土的容重取24KN/m3而不是25KN/m3?此种做法有何依据?
免费打赏
mazrong
2010年06月20日 14:05:43
2楼
根据配筋率确定,如果低取24是可以的
回复
jiaonaixu
2010年06月24日 12:47:26
3楼
设计计算就是靠,不利>二字,抗浮时24不利,承载力计算25不利,荷载规范给的24~25
回复
fanfanmao
2010年07月07日 18:30:31
4楼
没区别,一般24,25计算后在厚度,配筋上相同,没必要较真。工业建筑不用像民建那么考虑经济。

[ 本帖最后由 fanfanmao 于 2010-7-7 18:32 编辑 ]
回复
d113375743
2010年07月13日 16:59:26
5楼
这个是按最不利取较小值的
回复
snaper
2010年10月13日 17:01:53
6楼
这样偏于安全
回复
civilgaokai
2010年10月14日 08:59:09
7楼
偏安全考虑,抗浮计算中应取最不利的组合。因为无法计算出准确的容重所以按照素混凝土考虑 偏安全。
回复
zhangziao911
2011年01月14日 14:38:33
8楼
钢筋混凝土的容重一般取25kn/m3
回复