水池做抗浮计算时,为什么钢筋混凝土的容重取24KN/m3而不是25KN/m3?此种做法有何依据?
水池做抗浮计算时,为什么钢筋混凝土的容重取24KN/m3而不是25KN/m3?此种做法有何依据?
2楼
根据配筋率确定,如果低取24是可以的
回复
3楼
设计计算就是靠,不利>二字,抗浮时24不利,承载力计算25不利,荷载规范给的24~25
回复
4楼
没区别,一般24,25计算后在厚度,配筋上相同,没必要较真。工业建筑不用像民建那么考虑经济。
[
本帖最后由 fanfanmao 于 2010-7-7 18:32 编辑 ]
回复
5楼
这个是按最不利取较小值的
回复
6楼
这样偏于安全
回复
7楼
偏安全考虑,抗浮计算中应取最不利的组合。因为无法计算出准确的容重所以按照素混凝土考虑 偏安全。
回复
8楼
钢筋混凝土的容重一般取25kn/m3
回复