空调预算遇到的问题!紧急呼救!!--各位请进啊!
carl8009
carl8009 Lv.3
2005年09月23日 09:04:57
只看楼主

各位同行,大家好!(以下为我发疑问贴的前提,都一样的,各位不要以为是旧贴) 我是广州地区的,采用《广东省安装工程综合定额2002》,以下几个空调工程预算问题,希望各位同行能够热心帮我!下面的问题可能有些比较低级,但请各位不要笑话我,因为不会就是不会,有疑问就是有疑问,还请大家能在此帖停留片刻,留下你的言论!谢谢各位!1、当设计及设计说明中没有注明风管检查孔和温度、风量测定孔的规格及数量时,在编制预算时应怎样做?

各位同行,大家好!(以下为我发疑问贴的前提,都一样的,各位不要以为是旧贴)
我是广州地区的,采用《广东省安装工程综合定额2002》,以下几个空调工程预算问题,希望各位同行能够热心帮我!下面的问题可能有些比较低级,但请各位不要笑话我,因为不会就是不会,有疑问就是有疑问,还请大家能在此帖停留片刻,留下你的言论!谢谢各位!

1、当设计及设计说明中没有注明风管检查孔和温度、风量测定孔的规格及数量时,在编制预算时应怎样做?

2、关于主材换算问题(如保温套价问题)
A、B1级三元乙丙橡胶(EPDM)闭泡弹性绝热保温材料套用什么定额?
B、当套用定额的主材与实际使用不同时,主材如何换算?(麻烦详细说明,谢谢)
C、在B项的前提下,如果两种主材工程量计量及计量单位一样,如:定额中主材工程量为10M^3,实际使用的主材工程量也有10M^3,那么主材的换算只是录入新主材的材料费吗(包工包料的情况下)?
D、套用相似的保温安装定额时,因为主材和厚度都不一样,那怎么换算?(设计院出了个19MM厚的保温,晕倒,就当他20MM吧,但还有一个是25MM的,有些定额中只有20MM和30MM的)

3、第九册中--“通风机”定额的套价问题:(此问题已解决了,答案在第七楼)
请问定额中的几#几#风机是以风机的什么特征来划分的?我只知道风量、风压及功率,将如何套用定额?

4、清单030901004空调器--工程内容中为什么没有支吊架制作安装??空调器安装的工料机中也没有支吊架的材料?吊顶式空调风柜是属于此项吧?那么支吊架因属设备吊架,要套用第五册的设备支吊架吧?

5、风管止回阀,定额中最大周长是3200MM内,而我要用套用的是5000MM的,要套用什么定额啊?广州补充定额也没有啊!

6、还有一个小问题:风量调节阀是套用风管蝶阀的定额吧

再次感谢各位的帮忙!
免费打赏
carl8009
2005年09月26日 17:32:26
12楼
哇,今天沉得真快啊
回复
cjx262
2005年09月27日 12:25:37
13楼
5、风管止回阀,定额中最大周长是3200MM内,而我要用套用的是5000MM的,要套用什么定额啊?广州补充定额也没有啊!
你可以用两个2500的相加就好了
回复
carl8009
2005年09月27日 14:04:05
14楼

如果是这样的话,那么安装费就会比较大吧?可以这样设的吗?
回复
carl8009
2005年09月29日 12:27:17
15楼
??最近大家都比较忙吗?我的问题都没有解决呢,各位麻烦你们帮一下忙吧
回复
waterflower
2005年09月29日 18:04:37
16楼
D、套用相似的保温安装定额时,因为主材和厚度都不一样,那怎么换算?(设计院出了个19MM厚的保温,晕倒,就当他20MM吧,但还有一个是25MM的,有些定额中只有20MM和30MM的)
19的套用20mm的,25的套用30mm的,因为单位是按立方计的,主材换算成立方单价代入就好了。我觉得要注意的是,有些保温材料的辅材价也很贵,比如胶水、胶带,也应该按品种含量在辅材中换算
回复
waterflower
2005年09月29日 18:07:52
17楼
5、风管止回阀,定额中最大周长是3200MM内,而我要用套用的是5000MM的,要套用什么定额啊?
我觉得用插值法,测算一个系数出来比较好一点
回复
waterflower
2005年09月29日 18:17:03
18楼
4、清单030901004空调器--工程内容中为什么没有支吊架制作安装??空调器安装的工料机中也没有支吊架的材料?吊顶式空调风柜是属于此项吧?那么支吊架因属设备吊架,要套用第五册的设备支吊架吧?

6、还有一个小问题:风量调节阀是套用风管蝶阀的定额吧

4:工程内容没有,可以自已加上,或者另开列清单。第九册P119有支架定额啊
6:是的,如果旋转部份是单片的(象单扇的门)套用风管蝶阀,如果是两片的(就象双开的门)套用对开多叶调节阀


我也在广州,今年才开始做空调的预算,多交流啊
回复
carl8009
2005年10月01日 10:24:35
19楼
谢谢waterflower的热心解答,能否请你详解"插值法"啊,因为我不了解这个方法,谢谢了
回复
jswgq-55
2005年10月01日 14:03:31
20楼
估计“插值法”就与三角形成比例一样吧。
回复
carl8009
2005年10月01日 16:02:06
21楼

对了,这个有问题,因为越薄的保温,每立方的安装人工费和辅材费越多的,所以应该也要进行换算吧?不能直接只进行主材费套入吧