变电房能用微型断路器吗?
tsml
tsml Lv.5
2005年09月22日 12:44:38
来自于断路器
只看楼主

请问变电房一般能用微型断路器吗,微断的短路极限可分断电流一般都为5KA或10KA,一般是否满足要求?我看见一些配电房的照明、蓄电池的保护就是用的微断。

请问变电房一般能用微型断路器吗,微断的短路极限可分断电流一般都为5KA或10KA,一般是否满足要求?我看见一些配电房的照明、蓄电池的保护就是用的微断。
免费打赏
石大头
2005年09月22日 12:50:26
2楼
一般主回路不用!配电房用控制不妨用用,这是不违反规范的同时又是节约的一种好方法!我们电气人要做节约型电气人!!!
回复
遵义
2005年09月22日 13:59:50
3楼
主要考虑短路分断能力,能满足就用!
回复
zzdlm_cn
2005年09月22日 14:49:50
4楼
你应先计算一下配电房内断路器安装处的短路电流,如果计算值大于你所选的断路器的额定开断电流,一旦短路,将比较危险,也就是该短路器不能开断大于它的额定开断能力的短路电流值,如此,可能产生以下后果:
一、该断路器烧坏并进而引发可能的火灾;
二、因为它不能开断,只有期待上级断路器来切断故障短路电流,造成大面积停电。
一味地强调节约和一味地强调可靠性似乎都不可取,合理的配置和设计才是重要的。
回复
tsml
2005年09月22日 18:40:57
5楼
我知道要算!我只是想问一下根据经验普通的小配电房一般用不用微断,了解一下普遍的情况。
回复
zzdlm_cn
2005年09月22日 20:27:58
6楼
一般最好不用,但不排除个别情况。
回复