不锈钢板通风管道为什么只有圆形的,没有矩形的呢,这是为什么呢?
不锈钢板通风管道为什么只有圆形的,没有矩形的呢,这是为什么呢?
2楼
为什么没有矩形的,偶就做过很多矩形的。
回复
3楼
你做过“不锈钢板”的吗? 那你套什么定额呢
定额上没有不锈钢板风管矩形的 不信你看看
回复
4楼
我不知道你所说的定额是啥意思,但我在工地现场看过不锈钢的确有方管,至于制作标准书里有。
回复
5楼
定额就是 做设计或者施工预算时依据的文件
共13册
难道套圆管的????????不应该啊
回复
6楼
当量直径?
回复
7楼
定额也有啊,不在第一章节里,好象是第十章节吧。
回复
8楼
这个我清楚 第一章的是镀锌薄钢板 第十章是不锈钢板 但是材料为不锈钢板的定额中没有矩形风管制作和安装 只有圆行的
回复
9楼
套镀锌钢板矩形风管制作和安装定额,将主材费由镀锌钢板改为不锈钢即可。
回复
10楼
册说明里很清楚:--------------
“一、矩形风管执行本章圆形风管相应项目。
二、不锈钢吊托支架执行本章相应项目。
三、风管凡以电焊考虑的........................................”
回复
11楼
不妥不妥!
法兰在镀锌钢板矩形风管里可不算主材啊,而不锈钢的要单独计算的
如果这样借用,辅助材料如螺栓带母等是应该变换辅助材料的
不锈钢风管子目只给焊接子目,没咬接的啊
另外,如果不锈钢的套用镀锌钢板矩形风管制作和安装定额,人工要亏的
总之如果要这样套,必须考虑调整内部的人工、辅材、机械
回复