高层住宅小区排烟问题。
young263
young263 Lv.3
2010年06月17日 13:58:08
来自于通风排烟
只看楼主

1.18层住宅,和24层住宅地上部分是否都可考虑自然排烟?2.地下部分,负一层地下车库内的消防电梯合用前室和楼梯间是否可以考虑只给楼梯间加压送风?3.地下部分,独立楼梯间是否可设计为封闭楼梯,不设前室?

1.18层住宅,和24层住宅地上部分是否都可考虑自然排烟?
2.地下部分,负一层地下车库内的消防电梯合用前室和楼梯间是否可以考虑只给楼梯间加压送风?
3.地下部分,独立楼梯间是否可设计为封闭楼梯,不设前室?
免费打赏
snail_yin
2010年06月17日 14:41:42
2楼
1、地上部分如果满足自然排烟条件,当然可以。
2、合用前室和楼梯间都必须设置加压送风系统。
3、我的建议如果是独立楼梯间,可以为封闭楼梯间。但最终确定应以建筑专业意见为准。