求教:电子厂房内有仓库的消防喷淋如何计算?
jachie
jachie Lv.2
2005年09月21日 14:58:09
只看楼主

有个4层电子厂房(有中央空调),层高5米,单层面积2000平米,在一层有个仓库,仓库面积只有240平米,仓库吊顶3.5米,是堆放成品的,厂房危险等级按中危I级考虑,仓库按仓库II级考虑,仓库作为一个防火分区,这样在设计消防喷淋的时候,按照仓库区域来设计系统流量,并用4层最不利区域来复核消防流量和压力,这样考虑是否正确?同时因为仓库不足300平米,那这样的区域具体如何计算流量和布置喷头?请各位多指点!

有个4层电子厂房(有中央空调),层高5米,单层面积2000平米,在一层有个仓库,仓库面积只有240平米,仓库吊顶3.5米,是堆放成品的,厂房危险等级按中危I级考虑,仓库按仓库II级考虑,仓库作为一个防火分区,这样在设计消防喷淋的时候,按照仓库区域来设计系统流量,并用4层最不利区域来复核消防流量和压力,这样考虑是否正确?同时因为仓库不足300平米,那这样的区域具体如何计算流量和布置喷头?请各位多指点!
免费打赏
phosgene7
2005年09月21日 16:57:27
2楼
1.如果你已经定义了仓库和厂房的危险等级,就按照规范进行估算。比较常规喷淋和仓库的哪一个用水量大,来确定消防泵的流量,但压力应该按你所说用4层最不利区域来复核消防压力。但由于符合后压力值有可能比一楼的ESFR(或其他大K值的喷头)系统大,你必须反算实际流量。
2.如果用ESFR,就用规范中要求的相应数量喷头开启来计算即可,跟保护面积没有关系。
回复
jachie
2005年09月21日 17:25:29
3楼
谢谢phosgene7的指点。对你说的,我有这样的疑问:
1.一个是危险等级,你说根据你的经验,危险等级该是多少呢?如何确定能满足消防部门的(现在是方案阶段,上海地区)要求呢?
2.你说的采用ESFR,一个我觉得吊顶才3.5米的仓库是否必要,再一个,我想如果是采用ZST-20型的,流量系数取K115或是K160的,该如何计算这个流量?
回复
jachie
2005年09月22日 09:35:53
4楼
怎么没有朋友关注啊?自己先顶一下。
回复
phosgene7
2005年09月22日 12:57:54
5楼
1.你自己没有算过喷淋系统的水利计算吗?流量系数不一样,同样压力下,不同K值得喷头的出流量是不一样的!Excel的计算表本站内有!
2.关于定级的问题,你必须有所有详细的货物物化属性等资料,根据规范所附的附录A,B即可。初估你的厂房定位中I即可。仓库部分看牵涉的塑料组份!PVC类的就没事定仓II即可!
3.ESFR我只是举例子说明。像你的这种情况,应该是用普通的即可甚至可以不用大K值得喷头!这个要依据规范规定的最小强度和你的水利计算去平衡!支管管径大小和消防泵大小!
回复
jachie
2005年09月22日 14:00:05
6楼
谢谢phosgene7的回复。
根据规范的要求,作为仓库危险II级,其作用面积为300平米,喷水强度为16l/min.m2, 喷头工作压力为0.10MPa, 如果考虑间距为2.5米*2.5米,那么单个喷头流量需要16*2.5*2.5=100l/min,可以考虑流量系数不小于100的喷头就可以,但我现在的问题是这个仓库区域的总面积不足300平米,该如何计算管网的设计流量?是否对于这样的情况,直接把这个区域的所有喷头流量累计起来就可以了,而不再去考虑作用面积了?
回复
jachie
2005年09月23日 10:16:51
7楼
有在线朋友给予指点指点吗?拜托!
回复
phosgene7
2005年09月23日 11:32:31
8楼
你自己要算一下的,不要着急!面积不够并不应该给你造成这么大的困惑!你就按全喷计算是多少?再用顶层符合压力!再反算!或者你再用ESFR12个再算一下,看看是什么结果,这样一次以后你不是都清楚了吗?设计没有一个绝对的方案,只要在不违反规范的强制规定前提下,最好做到一个Balance!
我的建议是你花2个小时把真个系统先算出来,看看消防泵的流量和扬程是多少?贴出来让大家在给你分析一下!
回复
jachie
2005年09月26日 11:57:59
9楼
谢谢phosgene7的指点,我会根据你的指点好好算的,再次谢谢!
回复
formula1dragon
2005年09月26日 17:36:07
10楼
实际面积小于规范规定,当然按实际面积算!
你应先对仓库进行自喷管网的水力计算,从而确定整个管网的流量和压力。如果怕excel计算麻烦,可以直接用软件算,象天正,鸿业这些都挺方便的!