档案库房室内消火栓问题!请教高手
garvin007
garvin007 Lv.3
2010年06月15日 21:25:31
只看楼主

现有一10层综合办公楼高40多米,其中一层、二层有两个开间较大档案库房,已设置气体灭火系统(七氟丙烷),由于走道间消火栓无法按规范覆盖该档案库房,是否必须在档案库房内设置消火栓?若在室内设消火栓,火灾时人员可能无法进入,这样的消火栓有用吗?补充:由于该档案库中资料很重要,为防止消防管、消火栓漏水,业主不希望有水的管道进入房间内。[ 本帖最后由 garvin007 于 2010-6-15 21:31 编辑

现有一10层综合办公楼高40多米,其中一层、二层有两个开间较大档案库房,已设置气体灭火系统(七氟丙烷),由于走道间消火栓无法按规范覆盖该档案库房,是否必须在档案库房内设置消火栓?若在室内设消火栓,火灾时人员可能无法进入,这样的消火栓有用吗?

补充:由于该档案库中资料很重要,为防止消防管、消火栓漏水,业主不希望有水的管道进入房间内。

[ 本帖最后由 garvin007 于 2010-6-15 21:31 编辑 ]
hengny
2010年06月15日 23:21:23
2楼
个人认为室内不需要设置消火栓了,有气体消防足矣,但是这个事最好还是跟消防和审图单位沟通一下,确认后再做决定。
回复
wdm00252
2010年06月16日 17:14:34
3楼
个人认为以设置气体消防,可不设消火栓灭火系统
回复
fangrg
2010年06月16日 19:57:01
4楼


但根据高规7.4.6要求:“7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定”,档案库应当要设计消火栓吧?!
回复
js_jyx123456789
2010年06月25日 23:39:22
5楼
按规范室内应有二股水柱到达同一地点,但档案库房内不可以有给水管道(见《档案馆建筑设计规范》),建议要求建筑修改建筑平面方案(建筑必须满足消防规范要求,消火栓箱位置建筑图上也要表示出来的),使之有公共部位可设置消火栓,具体可与建筑专业协商,希望建筑专业能体谅您的处境。
回复
hexijie008911
2010年06月26日 10:00:01
6楼
回复
kc900
2010年06月27日 12:22:00
7楼
同意五楼看法,我就是让建筑修改平面的,把消火栓设置在门外或走道上面。
顺便招聘给排水设计人员:要求:本科,男性,工作地点:江苏昆山(在苏州上海之间),薪酬面议,注册优先(我院有注册津贴)。你是菜鸟没关系,只要你够聪明够努力,我会带你。联系地址: ksjzsjy@vip.163.com 昆山市建筑设计院有限公司
回复
aslxg
2019年06月22日 09:09:43
8楼
7.1.2 档案库区内不应设置除消防以外的给水点,且其他给水排水管道不应穿越档案库区。《档案馆建筑设计规范》 。根据需要可以设置。