断路器这样安装是否正确
xianfeng301
2010年06月15日 17:46:50
来自于断路器
只看楼主

请教大家,如图中直流断路器这样的安装方式:断路器参数为:额定电压Ue=690V,额定电流In=400A,直流熔断器参数为:额定电压是1000VDC,额定电流是500A。我有两个疑问:1、这样的安装有没有问题2、是否可选两2P的断路器替代,或分别让其中的2P并联使用更合适3、有些朋友给出了3P+1的接法,但与我实物走线不同,请大家看看图2和图3谢谢大家[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-6-30 19:11 编辑

请教大家,如图中直流断路器这样的安装方式:
断路器参数为:额定电压Ue=690V,额定电流In=400A,
直流熔断器参数为:额定电压是1000VDC,额定电流是500A。
我有两个疑问:
1、这样的安装有没有问题
2、是否可选两2P的断路器替代,或分别让其中的2P并联使用更合适
3、有些朋友给出了3P+1的接法,但与我实物走线不同,请大家看看图2和图3

谢谢大家

[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-6-30 19:11 编辑 ]

图像000.jpg


3P+1(a).jpg


3P+1(b).JPG

免费打赏
maquanxi723
2010年06月21日 15:45:16
12楼
不行!
回复
tianxz_09
2010年06月21日 16:09:52
13楼
第一次看到直流输送中用断路器,长见识了:victory: 我们用的ABB箱式变频柜里,直接用熔断器连接的,在在整流与逆变器之间的连接
回复
hdwjg
2010年06月21日 18:13:53
14楼
将3P开关串接成1P开关就可提高使用电压,长见识了。不过我还是不明白,3P开关串接是什么意思?
回复
hjf1234567006
2010年06月21日 21:32:18
15楼
应该可以,但不规范,最好使用直流专用断路器较好!
回复
xianfeng301
2010年06月21日 23:35:20
16楼
3P开关串接是什么意思
回复
tangaizhi123
2010年06月22日 14:10:30
17楼
支持5楼
回复
wangxf
2010年06月22日 16:05:18
18楼
直流断路器可以这样用交流断路器代用!
回复
ym810
2010年06月22日 19:13:38
19楼
没有见过这样使用的!!!!
回复
ctzh
2010年06月23日 10:07:08
20楼
不行
回复
xianfeng301
2010年06月23日 13:20:14
21楼
3P开关串接是什么意思
回复

相关推荐