请教大家,如图中直流断路器这样的安装方式:断路器参数为:额定电压Ue=690V,额定电流In=400A,直流熔断器参数为:额定电压是1000VDC,额定电流是500A。我有两个疑问:1、这样的安装有没有问题2、是否可选两2P的断路器替代,或分别让其中的2P并联使用更合适3、有些朋友给出了3P+1的接法,但与我实物走线不同,请大家看看图2和图3谢谢大家[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-6-30 19:11 编辑
断路器参数为:额定电压Ue=690V,额定电流In=400A,
直流熔断器参数为:额定电压是1000VDC,额定电流是500A。
我有两个疑问:
1、这样的安装有没有问题
2、是否可选两2P的断路器替代,或分别让其中的2P并联使用更合适
3、有些朋友给出了3P+1的接法,但与我实物走线不同,请大家看看图2和图3
谢谢大家
[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-6-30 19:11 编辑 ]