我公司工厂里部分设备是220V电源,故提供220V三孔插座(普通16A),经现场测量,零线对地有90V,什么原因啊!!!!

我公司工厂里部分设备是220V电源,故提供220V三孔插座(普通16A),经现场测量,零线对地有90V,什么原因啊!!!!
免费打赏
qianglidianli
2010年06月15日 15:04:56
2楼
是在有用电设备的情况下量的还是在没用电的情况下量的啊。
你说的不太清楚。
我估计你说的是感应电,这属于正常的。
建议你在用电的时候量一下。比如在插板上插个用电设备用电,再去量这个插板上的其他插口,应该是正常的。
回复
鸭江绿水
2010年06月15日 20:57:17
3楼
楼上的不要误导。
楼主说的不完全,零线对地是90伏。那么火线对零线,火线对地线分别是多少?为什么测量电压?是设备工作不起来?还是有触电感觉?火对零是110伏,对地是220伏,那么应该是零线有虚接或三相不平衡。火对零220伏,对地110伏则是接地体故障。仅供参考。
回复
tengwei520
2010年06月17日 10:40:12
4楼
首先,谢谢大家的回复,经测量火对零220V,零对地90,V,火对地90V,原因是接地体故障?还是接地没有接好?这样应该漏电保护器RCD会跳脱啊!!!
回复
老灰兔子
2010年06月17日 15:58:50
5楼
零线与接地体有接触不良(或断线)或零线测量点至接地极线路电阻偏大(有接触不良)。

这种现象漏电保护是不会动作的。
回复
xiaoshuiyue
2010年06月17日 16:07:46
6楼
我同意5楼的说法,应该是N线虚断了
回复
tianxz_09
2010年06月17日 16:13:13
7楼
应该是三相不平衡所致吧
回复
zyj6020
2010年06月17日 16:52:40
8楼
我看是1三相不平衡,2零线有虚接
回复
鸭江绿水
2010年06月17日 21:02:21
9楼
5楼说的对,零线没有问题,接地体有问题。
回复
gamineshow
2010年06月17日 21:12:59
10楼
N线断开了,或者接地悬空