专业网络机房是这样子的!
wangweisupper
2005年09月21日 08:55:15
只看楼主

根据很多朋友的要求,也为了让一些有志于网络技术研究的初学朋友看到高标准的设备,把一些可能感觉比较神秘的东西介绍出来给大家看看。如果说还有没有比这个好的机房啊?那可真的太多太多了,我也就是用这个机房做为例子给大家看点东西。所以将用详细的文字和一些特写图片为大家介绍一些小知识。闲话少述,书归正传。首先请大家看看机房的概括图如图可以看到共分这么几个大的功能区。先说说机房的基本要求。第一:防静电 (大家可以看到 防静电地板。条件好的还要在盖房子的时候就在墙壁里面打上铜带做全屏蔽)

根据很多朋友的要求,也为了让一些有志于网络技术研究的初学朋友看到高标准的设备,把一些可能感觉比较神秘的东西介绍出来给大家看看。如果说还有没有比这个好的机房啊?那可真的太多太多了,我也就是用这个机房做为例子给大家看点东西。所以将用详细的文字和一些特写图片为大家介绍一些小知识。

闲话少述,书归正传。
首先请大家看看机房的概括图

如图可以看到共分这么几个大的功能区。先说说机房的基本要求。
第一:防静电 (大家可以看到 防静电地板。条件好的还要在盖房子的时候就在墙壁里面打上铜带做全屏蔽)
第二:恒温 、防尘 (因为拍摄视角问题,大家没看到空调。本机房安装有中央空调,但是中央空调对专业机房来说作用不大,所以还安装有5匹的柜机)
第三:足够的电力保障 (电力的重要不用赘说,一般机房不但有专线供电,而且都安装有不间断ups,可不是一般的稳压电源啊!因为一般的稳压电源有一个瞬间波动峰值,而网络电子设备最怕就是这个。)
如果还有条件的话。防雷击也要做,顺便说一下,可不是普通的避雷针就能用的!。简单就说这么多。

然后就ups 给大家拍几个图

虽然大家看到右边的大电池柜很高很大,其实它不值钱,真正值钱的是ups的控制中心。这个型号现在对我们的机房来说已经远远不够用了,如果我们设备全开的话,这个ups 只能够带6个小时的。不过也够我们用了。。。
顺便说一下。这个ups我们用了2年多了。硬是要得。一点问题没有还超额完成任务,因为它标定是4小时,其实我们满载情况下用7个小时 8个小时都用过。一般的大型idc 机房用的品牌都是 apc 的。但是经过我的使用比较,还是现在用的这个牌子,爱默生。质量真是好。价格也不贵,才2万多 。
下面这个图就是 ups的控制中心了:

好,接下来我们接着看重要的核心设备。这里就相当于一个机房,甚至于说一个网络的核心了!

免费打赏
sleepinggod
2006年12月30日 18:39:13
52楼
是啊,背后和地下的线好乱,我的天,这样的在我们公司内部质检都过不了
回复
zwk1968@co163
2007年01月10日 16:26:43
53楼
这个还算专业吗?恐怕至少是2年前的水平了。
回复
wal3721
2007年01月28日 21:15:05
54楼
很不错啊。眼馋
回复
sleepinggod
2007年01月29日 07:58:48
55楼
机房总体还凑合,可是细部处理还是不敢恭维!
尤其是机柜后背,看就看这里,这里是最不容易处理的!呵呵
回复
msone
2007年02月07日 23:01:23
56楼
看来这个机房用过一段时间
线缆整理稍差了些
回复
lee_keen@co163
2007年02月08日 17:03:08
57楼
观感
1、用的TP-LINK的光收发设备,比较垃圾。
2、用的浪潮的服务器,比较垃圾。
3、控制台键盘不设成抽屉式的,不够专业。
4、机房的精密空调呢,没见着!
5、上下走线的问题,下走线比较美观,但是不便维护,上走线需要设置桥架,不是一般的公司能做得美观的。所以就美观来说,还提倡下走线,上送风。
回复
cldq668
2007年03月01日 10:19:41
58楼
强.实在是强啊....
回复
ar1118du
2007年03月08日 09:09:36
59楼
的确不是那么专业,专业机房对于防雷措施的设计是非常讲究的,只不过是个普通机房而已,别误导大家,弱电行业就是有这样的问题.
回复
zhangpeng_yinhui
2007年03月09日 14:35:19
60楼
为什么用UPS而不用EPS,UPS是后备式的,而EPS是在线式的。
回复
bjguom
2007年03月14日 09:45:02
61楼

支持
回复

相关推荐

APP内打开