大致看看图,提几条意见,和作者讨论一下,喜欢瞎扯,跑题莫怪。:lol
看到哪,说到哪,呵呵。
这个图纸进度是初步设计啊,很细,说实话过细了。
感觉说明有点乱,没有设计主要指标的介绍,施工图要有,初步设计我觉得更要在说明中交代清楚。
回复
3楼
又看了看,不是初步设计,施工图啊,图签写错了。甲方多数都是外行,但肯定都认得字,还是不要出低级错误。
回复
4楼
生活水箱支座高度最好不要小于500,图中好像是200。
水泵吸水管还是要根据规范控制一下流速,消防泵用150的吸水管,有点小。
水泵房的管线为什么不分层画呢?小心最后把自己搞迷糊。;P
回复
5楼
很奇怪,地下室车位都删了,留下车道的单线干什么用?
今天太晚了,明天继续。:D