论文简介: 本建筑位于山东省济南市,是一个集餐饮、办公、住宿为一体的综合性酒店,地下一层设有车库,地上11层,1—5、11层为多功能服务区,包括办公室、餐厅、会议室、包厢等,6--10层为客房。总高度45.6米,总占地面积6664.5平方米。本文首先利用大项相加法对建筑负荷进行了估算,通过经济性和技术性比较选择了水冷机组和锅炉作为冷热源。针对各房间的位置和功能不同,全部采用采用风机盘管和独立新风的半集中式系统,可以实现较为灵活的控制。作者在第二篇中首先对建筑负荷进行了精确计算,对机组参数进行了修正。风机盘管系统采用独立新风的方式,通过计算确定了各房间的送风状态和送风量。针对不同的房间作者采用了不同的送风方式,对于大堂、办公室和会议室等采用了散流器平送的方式,客房采用侧送风的方式。本文对空调系统的消声减振及保温也做了一定的讨论。对于地下车库,本文采用了机械排风的方式,排风管与排烟管共用,通过电动阀进行排烟和排风状态的切换。本文在设计的过程中充分的考虑到了节能的要求,通过水力计算确保系统能够正常运行。
本建筑位于山东省济南市,是一个集餐饮、办公、住宿为一体的综合性酒店,地下一层设有车库,地上11层,1—5、11层为多功能服务区,包括办公室、餐厅、会议室、包厢等,6--10层为客房。文作为建筑环境与设备工程专业的毕业设计论文,对于通风、供热、空气调节、防排烟等系统的设计皆体现了本专业学科考查的目的,体现了该生对于专业知识及设计知识的基础的一定掌握。