最近纠结于一个问题,闭式循环系统中,系统水泵没有运行时,系统中的水处于静止状态,假设系统总高20m,供水温度60度,我想知道此时系统中是不是各点位置的静压值都相等?谢谢...最好说出原因~~~:loveliness:
最近纠结于一个问题,闭式循环系统中,系统水泵没有运行时,系统中的水处于静止状态,假设系统总高20m,供水温度60度,我想知道此时系统中是不是各点位置的静压值都相等?谢谢...最好说出原因~~~:loveliness:
2楼
不相同,因为高差不一样,最低点的静压最大,可以去查一下水力学,上面有计算公式。
回复
3楼
静压的定义得搞明白
回复
4楼
谢谢2位的回答!静压概念我是知道的,只是想不通,既然是循环管路,满流的情况下(假象水是不可以压缩的),那么相互间静压应该一样的啊...哪位大虾来点拨下,谢谢!
回复
5楼
静压肯定不一样,高差都不一样,循环管路与管道静压的关系好像不大呀
回复
6楼
把整个系统看成是一个盛满水的立体容器,自然压时,通大气,下部压强会大于上部,这是由于水的自重压力。而如果整个系统是一个承压系统,在静止时各处压强是一致的,这是中学物理教过的液压原理。
回复
7楼
同意楼上的观点!!
回复
8楼
各点静压值不一样,位置越底,静压越大,与系统是否通大气无关,静压是液体自身重力产生的,公式P=ρgh。另外液压原理是:外部施加在静止液体上的压强将以等值同时传到各点,强调的是外部传来的压强,与液体内部压强是两码事。
回复
9楼
水循环系统有承压式和不承压式两种,实际就是储水罐是不是承压的,不承压的水罐都在顶部有通气孔。承压式系统的压力一种是靠泵加压,还有就是靠自来水压力顶热水,在关泵或关闭进水阀门后,承压系统是处于原来运行时的高压状态,此时各点的压强是一致的。物理学上的压力概念是压强x截面积,现在所说的压力表实际是压强表。
回复
10楼
:L
回复
11楼
谢谢各位大侠的回答,可是讨论的结果小弟还不是很明确...期待高手来点拨...:kiss:
回复