请教都灵半封闭活塞式压缩机问题
jczl136
jczl136 Lv.2
2010年06月14日 14:44:17
来自于制冷技术
只看楼主

我维修一台储存冰淇淋的冷柜,要求温度-16度,都灵3P半封闭活塞式压缩机,R22制冷剂,低压0.13MPA,环境温度30度,调节膨胀阀低压也不降,温度只能达到-10度,真空也抽了,-0.1MPA,重加制冷剂还是不行,请各位高手赐教!!!

我维修一台储存冰淇淋的冷柜,要求温度-16度,都灵3P半封闭活塞式压缩机,R22制冷剂,低压0.13MPA,环境温度30度,调节膨胀阀低压也不降,温度只能达到-10度,真空也抽了,-0.1MPA,重加制冷剂还是不行,请各位高手赐教!!!
免费打赏
荣昌制冷
2010年06月14日 15:11:02
2楼
冷凝器散热怎样?检查压缩机的效率和膨胀阀的性能。
回复
jczl136
2010年06月14日 15:41:01
3楼
我在低压端接表,后用水淋到冷凝器上,低压就能降,温度也能下降一点,但客户以前就是一直在30度温度使用正常,请帮忙分析。谢谢!!!!!
回复
jczl136
2010年06月14日 15:44:50
4楼
再请问压缩机油脏影响有多大
回复
yangdongfu
2010年06月25日 09:36:23
5楼
冷凝效果怎么样?
0.13MPa(绝压2.3kgf/cm2),蒸发温度-21°C。。。
回复
dreamew
2010年06月25日 15:27:22
6楼
学习中。。。。:victory:
回复
co936201979
2010年06月26日 17:17:19
7楼
呵呵;系统里面的制冷剂;是否加多啦;都有可能