与知向学2问抗规5.2.3
godiwy
godiwy Lv.7
2010年06月14日 12:42:36
来自于砖混结构
只看楼主

“抗规5.2.3 建筑结构估计水平地震作用扭转影响时,应按下列规定计算其地震作用和作用效应:  1 规则结构不进行扭转耦联计算时,平行于地震作用方向的两个边榀,其地震作用效应应乘以增大系数。一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用;当扭转刚度较小时,宜按不小于1.3采用”该条文的理解,个人走了很多弯路。先是认为此条文不含砌体结构,而后在以下位置见到过相关计算要求。例:《建筑抗震设计规范算例》P136页最下一行。设计的放大系数为1.15。

“抗规5.2.3 建筑结构估计水平地震作用扭转影响时,应按下列规定计算其地震作用和作用效应:
  1 规则结构不进行扭转耦联计算时,平行于地震作用方向的两个边榀,其地震作用效应应乘以增大系数。一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用;当扭转刚度较小时,宜按不小于1.3采用”
该条文的理解,个人走了很多弯路。先是认为此条文不含砌体结构,而后在以下位置见到过相关计算要求。例:《建筑抗震设计规范算例》P136页最下一行。设计的放大系数为1.15。
仔细理解抗规5.2.3确实应包含砌体结构,也就是说砌体结构的外墙应乘以地震力放大系数。至于规则与不规则结构的区分有相关条文。扭转刚度的大与小则没有明确规定。
在抗规5.2.3条文中:“即使对于平面规则的建筑结构,国外的多数抗震设计规范也考虑由于施工、使用等原因所产生的偶然偏心引起的地震扭转效应及地震地面运动扭转分量的影响。本次修订要求,规则结构不考虑扭转耦联计算时,应采用增大边榀结构地震内力的简化处理方法。”,放大系数是考虑施工、使用时造成的偶然偏心。那么意即:不管结构是否有多规则或扭转刚度大小如何,都要乘以放大系数。
在PKPM中(版本不全,只做参考),未考虑此条规范(边榀未做地震力放大)。各位结友在设计时可否进行人工调整。或者各位是否认为此条在砌体结构中的边榀也适用。请多指教。

未命名.JPG

免费打赏
lzbapple
2010年06月14日 13:59:37
2楼
很专业的问题,我个人一般框架考虑放大边榀结构地震内力,砖混还真没放大,欢迎来讨论,只要有独特见解,均有土木币赠与。
回复
万层大厦
2010年06月14日 20:45:40
3楼
值得探讨

1,砌体结构中,个人未特意考虑过边榀放大
2,关于“考虑施工、使用时造成的偶然偏心”
个人认为,施工阶段遇地震概率较小,即使遇地震,堆载也在一层,结构不均匀也只会出现在顶层,人员伤亡不会很大,考虑意义不大(仅是个人观点,欢迎大家拍砖砸帖)。
对于使用阶段,一般民用住宅荷载分布较均匀,意义不大
对于工建和厂房,尤其是厂房,应着重考虑此影响
回复
godiwy
2010年06月17日 18:26:39
4楼
如果只看规范不看条文,那么砌体结构按规范就得考虑此种放大系数,如果结合条文看的话,可以不加。正如3楼所说。意义不大。
对于工建和厂房,尤其是厂房,应着重考虑此影响。同意此种意见。
回复
godiwy
2010年06月18日 18:40:38
5楼
自已项一下。不要沉下去了。
回复
godiwy
2010年06月20日 22:47:08
6楼
有没能搞错。很好的问题怎么沉下去了。
我再顶。不要光看不说哈。
回复