大家分析一下什么原因!!
wfyx007chl
wfyx007chl Lv.4
2010年06月13日 16:47:45
只看楼主

供电所切换线路,电压慌了一下,大约有1秒左右公司用电设备用自动停车,公司共有80多台电机,直接起动的有60多台,全部停了。自耦降压起动八台其中两台是风机。六台160KW的烘干冷却滚桶唯有两台220KW的风机正常(风机为自耦降压起动)自耦降压起动用的时间继电器全部为电子式,(JS14P)没有失压保护,都是低压电机,变频肯定没用,要不还要用自耦降压起动干吗?:hug: 只觉得很奇怪,

供电所切换线路,电压慌了一下,大约有1秒左右
公司用电设备用自动停车,
公司共有80多台电机,直接起动的有60多台,全部停了。

自耦降压起动八台其中两台是风机。六台160KW的烘干冷却滚桶
唯有两台220KW的风机正常(风机为自耦降压起动)
自耦降压起动用的时间继电器全部为电子式,(JS14P)

没有失压保护,都是低压电机,
变频肯定没用,要不还要用自耦降压起动干吗?:hug:
只觉得很奇怪,
想想时间继电器,复位时间是多少,
大家讨论一下:
时间继电器是不是需要在技术数据里写明失压复位时间,只限电子式的,还有接触器失压脱扣时间,及此数据对相关产品的意思及作用

[ 本帖最后由 wfyx007chl 于 2010-6-15 16:17 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年06月13日 18:08:25
2楼
接触器控制的线路有失压保护功能,自保触点跳开后就不会自动吸合了,停电1S当然跳机。

没有跳机的有二种可能,一是有自起动功能,二是接触器铁芯(衔铁表面)有油污,会延时跳,当电压恢复时衔铁还没弹开,自保成功。
回复
红苹果
2010年06月13日 18:16:55
3楼
1S的时间估计差不多都得停机。。风机是不是没有失压保护?非重要电机都应该有失压保护
回复
heyanming123456
2010年06月13日 18:59:49
4楼
:victory:
回复
guangtou_pingguo
2010年06月13日 21:39:15
5楼
一般高压电机有失压保护,低压电机需要失压保护吗?楼主的电机都是低压电机吗?有变频器带的电机吗?
回复
zxr2625
2010年06月14日 10:19:54
6楼
:time: :time: :time:
回复
liuxin01
2010年06月14日 14:03:30
7楼
电压晃了一下应该是0.1秒级的。应该是你衔铁比较大,行程也比较长,在还未完全释放的时候又重新得电吸合了
回复
wfyx007chl
2010年06月15日 16:18:18
8楼
:hug: :hug:
回复
zhenzhen1976
2010年06月18日 13:09:27
9楼
普通交流接触器的机械复位时间应在0.35秒左右,你晃了1秒当然要停机了。
220KW风机没停机和时间继电器没有啥关系(电都没了你电子的还有啥用?)和自偶降压启动也没啥关系,因为当电机启动完成后,降压变压器也就退出运行了。
主接触器之所以没断掉主要是因为停电瞬间220KW电动机线圈中产生了反应电流(电机容量越大,感应电流越大),给主接触器的线圈反供电,使其没有断掉(当然时间不会很长)当晃悠1秒后系统又正常工作了。
回复
seraphao
2010年06月18日 14:07:35
10楼


学习一下。
回复
wmt962
2010年06月20日 23:42:13
11楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开