电缆穿SC,FC套管直径是怎么确定的呢?
c450332
Lv.4
2010年06月13日 11:21:02
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
比如:4*180+1*95的电缆要穿多大的管?哪位大虾有这些资料可以传上来共享下吗?谢谢了
比如:4*180+1*95的电缆要穿多大的管?哪位大虾有这些资料可以传上来共享下吗?谢谢了
免费打赏
iamcmh
2010年06月13日 11:30:58
2楼
管的内径不小于电缆外径的1.5倍。
回复
woheni2010
2010年06月13日 16:41:21
3楼
看图集
回复
njust_fan
2010年06月15日 13:37:38
4楼
单根,是1.7倍
两根,是3倍
三根……以上的得看图集,我有点忘了,好像7根是5.1倍!
以上是同截面的电缆合穿管,一般13跟以上建议分管
不同界面的合穿管有另一个计算表格!
回复
yby2258
2010年06月15日 16:01:25
5楼
看看,学习
回复