高层卫生间排气竖井需要设置机械排风吗
coldtea
coldtea Lv.11
2010年06月13日 09:26:21
来自于通风排烟
只看楼主

请教下各位师哥师姐,100m的高层住宅,卫生间排气采用排气扇然后排到建筑竖井,竖井顶楼有需要设置机械排风吗?:lol

请教下各位师哥师姐,100m的高层住宅,卫生间排气采用排气扇然后排到建筑竖井,竖井顶楼有需要设置机械排风吗?:lol
chuer3
2010年06月13日 10:44:17
2楼
排气扇已经是机械排风了啊,为啥还打算设一个呢?
回复
silentman
2010年06月13日 11:24:13
3楼
卫生间设排气扇,竖井接到屋面,还需另设卫生间排风风机。
排气扇那点余压是不够的
回复
chuer3
2010年06月13日 13:10:48
4楼
我感觉这东西不能笼统说,得算一下,包括余压,风机参数,风道的面积,粗糙。。。一般的不用了吧。
回复
xjwszw
2010年06月13日 13:35:09
5楼
我认为不需要,排风竖井的自身抽力足够排风的风压了
回复
marmot_yy
2010年06月16日 19:26:33
6楼
做上效果会好,我记得现在一般的排风扇都自带防回流功能吧。
回复
zzh820530
2010年06月24日 20:29:05
7楼
在经济条件允许下,按上更保险
回复
zhangmang_ld
2010年06月24日 20:57:46
8楼
我的做法是:住宅卫生间排风在竖井出屋面加自力式排风帽,我不赞成加机械排风机,原因是:屋顶风机的运行管理问题?运行电费问题谁负责?风量怎么选取?每户的卫生间排风开启同时率很难计算!
高层公共建筑的卫生间我一般是每层加排风扇,屋顶再加机械排风机。
回复
ssz_0592
2010年07月31日 10:06:43
9楼
貌似太专业,我都不懂~
回复
ksanayongheng
2010年08月02日 16:12:27
10楼
假如是住宅的话 在屋顶设置一个无动力风机 要是是公共建筑的话 比如酒店 办公楼之类的 还是再顶层设置一个排风机
回复

相关推荐