冷凝器排气阀设置在什么位置
hcr083
hcr083 Lv.2
2010年06月12日 23:10:02
来自于制冷技术
只看楼主

在管壳式冷凝器(水平管外冷凝)中,当蒸汽中带有不凝气时必须设置排气阀,排气阀的位置怎么定??通过什么实现排气?请高手指点指点??

在管壳式冷凝器(水平管外冷凝)中,当蒸汽中带有不凝气时必须设置排气阀,排气阀的位置怎么定??通过什么实现排气?请高手指点指点??
荣昌制冷
2010年06月13日 06:25:25
2楼
立式冷凝器的放空气阀在距顶部约50CM处;卧式冷凝器的放空气阀在上部。
放空气时,可在气温较低,停机静置时间较长的情况下微开放空气阀,直接向空中或接管插入水中进行排放;也可在运行中通过空气分离器排放。
回复
qbg3015
2010年06月26日 14:50:31
3楼
这要问你是氨系统还是氟系统了,两者的位置可不一样哦。呵呵。

cof1558533214346:是氟利昂404制冷剂

回复
connie_zou
2010年09月17日 14:33:26
4楼
学习~~~~~~~~~~~~~
回复
painful
2010年09月19日 17:24:53
5楼
学习ING。。。。。:lol
回复

相关推荐

APP内打开