采暖支架如何计算
xuke20050501
2005年09月19日 20:31:38
只看楼主

搞结构设计的各位同人们我想请教点问题:在热力外网支架设计中动力设计人员为结构专业提供20T的水平力,在计算支架时是否考虑抗滑移,抗倾覆.咨询一下各地采暖支架都是如何做法

搞结构设计的各位同人们我想请教点问题:
在热力外网支架设计中动力设计人员为结构专业提供20T的水平力,在计算支架时是否考虑抗滑移,抗倾覆.咨询一下各地采暖支架都是如何做法
免费打赏
zx403
2005年10月04日 21:05:18
2楼
我认为要考虑抗滑移及抗倾覆。是固定支架吗,好象水平力提供数值偏大,估计采用单柱支架基础很难满足要求,看动力人员提供数据是否安全系数偏大。
回复
小豆长胖了
2005年10月05日 22:18:13
3楼
固定支架要考虑水平力,热力管道有膨胀节,也能减少水平力,具体要看管道的平面位置及其布置形式(即支架形式:如固定支架,滑动支架,摆动支架等)。
回复
wj20022003
2008年04月23日 16:59:03
4楼
楼上的几位看来都是这方面的高手了,能指教我一下吗?我刚接触这行的结构设计,还请指教!我的邮箱是wj20022003@163.com,非常期待,谢谢!