请教地下室排水问题
辣翅、火腿
2005年09月19日 19:45:24
只看楼主

一个改建装修项目:原设计地下室为人防工程,现整幢楼被转让。甲方将地下室功能改造,设有浴室、厨房并包括一个公共卫生间,原设计地下室地坪-4.0米左右,面积1200左右,有四个消防排水坑。请问各位如何采取有效的办法将污水收集后排除!(现场情况不允许破坏底板增设污水排水坑)谢谢

一个改建装修项目:原设计地下室为人防工程,现整幢楼被转让。
甲方将地下室功能改造,设有浴室、厨房并包括一个公共卫生间,原设计地下室地坪-4.0米左右,面积1200左右,有四个消防排水坑。请问各位如何采取有效的办法将污水收集后排除!(现场情况不允许破坏底板增设污水排水坑)
谢谢
免费打赏
little_strong
2005年09月19日 19:57:56
2楼
1、让装修的尽量把用水大户靠近排水坑布置;
2、抬高地坪高度,走完管后再确定地坪标高
回复
kibo
2005年09月19日 20:45:42
3楼
实际上,我感觉地下室污水的难点不在水专业,不过就是把水收集排放,关键要处理好的是排气措施。
回复
辣翅、火腿
2005年09月19日 22:19:10
4楼
二楼:原有消防集水坑较小,每个有效容积约0.9立方米,作为污水排水坑是否满足要求?譬如:浴室排水瞬时流量很大。
三楼:池体上可以加盖板密封后,并将透气管伸至室外?
另外讨论的一个办法是在地下室内单设一个房间内设污水池(地上),将集水坑的污水泵入污水池短时存放后再泵出,但似乎又嫌多此一举。
请问是否还有其他办法?
回复
辣翅、火腿
2005年09月20日 07:42:12
5楼
早上来顶一下,希望有哪位做过此类项目的同行,给点意见啊!
回复
辣翅、火腿
2005年09月20日 10:35:35
6楼
如图:中间卫生间至集水坑的距离约25米,如先走管再太高地坪则至少需要:
0.25(坡度)+0.1(管高)+0.2~0.3(覆土)+0.05(卫生间高差)=0.7米
地下室-4.3+0.7=-3.6扣除吊顶,净空基本可以满足。
只是对于浴室的水排入消防排水坑能否及时排除没有经验。
请各位多提意见。
回复
辣翅、火腿
2005年09月20日 19:50:40
7楼
ding
回复
ralphgu
2005年09月20日 20:38:07
8楼
冲淋的话一次了不起100L一户
不过对于污水集水坑的臭气问题各位有什么好的方法么
回复
liuhui00301
2007年09月27日 13:21:42
9楼
我们的真空排污系统可以完美地解决地下室卫生间及其他地下空间排污的问题,无需集水坑和污水泵,密闭式收集,绝不会不会有异味和泄露,维护费用也不高,即使出现故障也很好处理,我们有自己的便器,有需要帮忙的朋友可以联系我:0531-88877806 QQ:275461721 E-mail:liuhui00301@163.com(请注明“给排水”),刘先生。
回复
风水大师
2007年09月27日 17:17:34
10楼
真空排污系统?
回复
cjjlxy_0505
2009年09月08日 08:56:20
11楼
地下室排水的案例实拍图片:
有字LHGD-100工程实例.jpg

有字单泵提升站.jpg
回复

相关推荐

APP内打开