DE160的PP-R给水管 选用承压1.6MPA的管材,工作压力0.4MPA。用管件焊接好,还是直接对焊好??哪位老大有经验帮帮忙??
DE160的PP-R给水管 选用承压1.6MPA的管材,工作压力0.4MPA。
用管件焊接好,还是直接对焊好??
哪位老大有经验帮帮忙??
2楼
采用电熔连接,一般DE160自带一只管箍(宿节)。这里有人做过。预算是我编制的。
回复
3楼
能不用管接头,直接对焊吗??
回复
4楼
产品说明书上说得很详细,按照说明书的施工方法就行了。
一般大口径的采用对接,小口径的、施工场地狭小的采用电熔连接,电熔连接成本很高。
回复
6楼
业主要求用DE160的PP-R 管
生产厂家很少有提供DE160的管接头的。
而且电熔焊接操作起来比较困难。
PP管肯定是能对焊的,哪位高人做过DE160 PPR 管对焊啊???
回复