请问引下线之间的间距 1类二类三类的各是多少 资料不全没查到 谢谢大家!
请问引下线之间的间距 1类二类三类的各是多少 资料不全没查到 谢谢大家!
2楼
《民规》的规定
12.3 一级防雷建筑物的保护措施
12.3.3 防直击雷装置引下线的数量和间距规定如下:
12.3.3.1 专设引下线时,其根数不应少于两根,间距不应大于18m。
12.3.3.2 当利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷装置的引下线时,其根数不做具体规定,间距不应大于18m,但建筑外廓各个角上的柱筋应被利用。
12.4 二级防雷建筑物的保护措施
12.4.4 防直击雷装置引下线的数量和间距规定如下:
12.4.4.1 为防雷装置专设引下线时,其引下线的数量不应少于2根,间距不应大于20m。
12.4.4.2 当利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷装置的引下线时,其引下线的数量不做具体规定,间距不应大于20m,但建筑物外廓各个角上的钢筋应被利用。
12.5 三级防雷建筑物的保护措施
12.5.3 防直击雷装置引下线的数量和间距规定如下:
12.5.3.1 为防雷装置专设引下线时,其引下线的数量不宜少于两根,间距不应大于25m。
12.5.3.2 当利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷装置引下线时,其引下线的数量不做具体规定,间距不应大于25m。建筑物外廓易受雷击的几个角上的柱子钢筋宜被利用。
回复
3楼
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94的规定
第3.2.2条 第一类防雷建筑物防雷电感应的措施,应符合下列要求:
一、建筑内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的接地装置上。
金属屋面周边每隔18~24m应采用引下线接地一次。
现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下线接地一次。
第3.2.4条 当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设。并必须符合下列要求:
一、所有避雷针应采用避雷带互相连接。
二、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m。
第二类防雷建筑的防雷措施
第3.3.3条 引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。
第三类防雷建筑物的防雷措施
第3.4.7条 引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。当仅利用建筑物四同的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。
第3.4.6条 砖烟囱、钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。多支避雷针应连接在闭合环上。
当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱不低于0.5m的避雷针。
钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶部和底部与引下线贯通连接的金属爬梯相连。当符合本规范第3.4.3条的要求时,宜利用钢筋作为引下线和接地装置,可不另设专用引下线。
高度不超过40m的烟囱,可只设一根引下线,超过40m时应设两根引下线。可利用螺栓连接或焊接的一座金属梯作为两根引下线用。
金属烟囱应作为接闪器和引下线。
回复
4楼
多谢指教 明白了哦!
回复
5楼
狐哥啊,这么多字怎么输上去的?
请教
回复
6楼
Ctrl+C
Ctrl+V
呵呵
回复
7楼
明白了!
高手都有电子版规范,才鸟没有!
回复
8楼
Ctrl+A
Ctrl+C
Ctrl+V
回复
9楼
资料区N多
回复