请教------对热泵供水温差5度的情况,你怎么做的地暖设计?
mrhhmwww
mrhhmwww Lv.4
2010年06月11日 17:09:46
只看楼主

本人有个别墅工程,单体都是300~400m2的。甲方不知道被哪个经销商给忽悠了,非要空气源热泵配地暖系统。看了若干家的资料,大多数空气源热泵机组厂家的机器都是提供5度温差的热水,这带来了以下几个问题: 1、5度的供回水温差,如何确定盘管间距?行业标准里面的盘管间距,都是在10度温差下的,5度温差怎么办?翻遍了资料,没找到一个算法。很严重啊,请专家指导!!! 2、选用5度温差的主机,即使盘管间距确定了,但是夏天的空调如何确定?有些厂家是有带四个电磁阀门控制的,冬天时,可以先开接风机盘管水路的两个电磁阀,把5度温差热水送到风机盘管系统当中送热风。到一定程度,可关闭接风机盘管水路的两个电磁阀,打开接地暖水路的两个电磁阀,把热水送到地暖管道系统当中。夏天时,开接风机盘管水路的两个电磁阀,把5度温差的冷水送到风机盘管系统当中送冷风。这种做法可行吗?有无工程实践啊?

本人有个别墅工程,单体都是300~400m2的。甲方不知道被哪个经销商给忽悠了,非要空气源热泵配地暖系统。看了若干家的资料,大多数空气源热泵机组厂家的机器都是提供5度温差的热水,这带来了以下几个问题:
1、5度的供回水温差,如何确定盘管间距?行业标准里面的盘管间距,都是在10度温差下的,5度温差怎么办?翻遍了资料,没找到一个算法。很严重啊,请专家指导!!!
2、选用5度温差的主机,即使盘管间距确定了,但是夏天的空调如何确定?有些厂家是有带四个电磁阀门控制的,冬天时,可以先开接风机盘管水路的两个电磁阀,把5度温差热水送到风机盘管系统当中送热风。到一定程度,可关闭接风机盘管水路的两个电磁阀,打开接地暖水路的两个电磁阀,把热水送到地暖管道系统当中。夏天时,开接风机盘管水路的两个电磁阀,把5度温差的冷水送到风机盘管系统当中送冷风。这种做法可行吗?有无工程实践啊?
3、如果选用声称能出10度温差热水的空气源热泵,又只能解决冬季采暖的问题,夏天怎么办呢?好像厂家还不出夏天10度温差的机组,
夏天怎么办呢?
我被甲方给愁死了。
请专家指导啊,谢谢。
免费打赏
yuwenwunt
2012年05月08日 14:29:24
12楼
楼主,5度温差是标况。夏天直接走风盘,温差一致;冬季机组可以做10度温差保护或者减少盘管间距,增加散热面积,应该能够解决这个问题。
回复