请教------对热泵供水温差5度的情况,你怎么做的地暖设计?
mrhhmwww
mrhhmwww Lv.4
2010年06月11日 17:09:46
只看楼主

本人有个别墅工程,单体都是300~400m2的。甲方不知道被哪个经销商给忽悠了,非要空气源热泵配地暖系统。看了若干家的资料,大多数空气源热泵机组厂家的机器都是提供5度温差的热水,这带来了以下几个问题: 1、5度的供回水温差,如何确定盘管间距?行业标准里面的盘管间距,都是在10度温差下的,5度温差怎么办?翻遍了资料,没找到一个算法。很严重啊,请专家指导!!! 2、选用5度温差的主机,即使盘管间距确定了,但是夏天的空调如何确定?有些厂家是有带四个电磁阀门控制的,冬天时,可以先开接风机盘管水路的两个电磁阀,把5度温差热水送到风机盘管系统当中送热风。到一定程度,可关闭接风机盘管水路的两个电磁阀,打开接地暖水路的两个电磁阀,把热水送到地暖管道系统当中。夏天时,开接风机盘管水路的两个电磁阀,把5度温差的冷水送到风机盘管系统当中送冷风。这种做法可行吗?有无工程实践啊?

本人有个别墅工程,单体都是300~400m2的。甲方不知道被哪个经销商给忽悠了,非要空气源热泵配地暖系统。看了若干家的资料,大多数空气源热泵机组厂家的机器都是提供5度温差的热水,这带来了以下几个问题:
1、5度的供回水温差,如何确定盘管间距?行业标准里面的盘管间距,都是在10度温差下的,5度温差怎么办?翻遍了资料,没找到一个算法。很严重啊,请专家指导!!!
2、选用5度温差的主机,即使盘管间距确定了,但是夏天的空调如何确定?有些厂家是有带四个电磁阀门控制的,冬天时,可以先开接风机盘管水路的两个电磁阀,把5度温差热水送到风机盘管系统当中送热风。到一定程度,可关闭接风机盘管水路的两个电磁阀,打开接地暖水路的两个电磁阀,把热水送到地暖管道系统当中。夏天时,开接风机盘管水路的两个电磁阀,把5度温差的冷水送到风机盘管系统当中送冷风。这种做法可行吗?有无工程实践啊?
3、如果选用声称能出10度温差热水的空气源热泵,又只能解决冬季采暖的问题,夏天怎么办呢?好像厂家还不出夏天10度温差的机组,
夏天怎么办呢?
我被甲方给愁死了。
请专家指导啊,谢谢。
免费打赏
eric_2008
2010年11月02日 14:55:05
2楼
我也希望了解,往哪位大虾及时提供资料!
回复
bingyu0605
2010年11月02日 15:44:03
3楼
平均水温多少?参考:lol “地暖规程”平均水温选就可以了
回复
bingyu0605
2010年11月02日 15:45:15
4楼
制冷还需要验算是否结露,否则需要技术措施调整谁问了吧:)
回复
yupengzhou0810
2010年11月03日 23:58:23
5楼
大约是50度
回复
zhongwenxunshen
2010年11月30日 16:16:36
6楼
楼主,5度温差是标况吧,这个应该可以设定啊。我没做过多少空气源热泵,用过一次大金的,他出热水的时候是热媒与地暖循环水之间有一个换热器,既然有换热器工况就能转变啊!
再说了,这个东西用四管制的话夏天和冬天采暖有什么关系?
回复
moujianghua
2012年01月15日 11:04:17
7楼
我也在困惑不同的工况如何切换呢,会不会有什么后果呢。
回复
coii1234
2012年03月03日 19:09:53
8楼
供地暖用的空气源热泵是特制的,能够满足十度温差
回复
nj_kisen
2012年03月09日 15:44:42
9楼
简单的回答就是:你就忘了它5度温差一切照常做。
解释:比如你把55度水送进一段盘管,回水出来和热源有关系嘛。很显然没有关系。我的建议是你把热负荷放大一点,做出来效果没有什么问题的。
回复
sundongmei110
2012年05月07日 17:03:35
10楼
简单,选2台空气源热泵,冬季水路设计成2台机组串联,夏季2台机组并联,水泵3台,冬季开1台水泵,夏季开2台水泵,另外1台备用。
回复
yuwenwunt
2012年05月08日 13:51:44
11楼
回复