三相不平衡的问题
panyi1211
panyi1211 Lv.2
2005年09月18日 11:12:08
只看楼主

我想请教一下各位专家:什么是三相不平衡?如何解决呢?这和用劣质的电缆有关系吗?

我想请教一下各位专家:什么是三相不平衡?如何解决呢?这和用劣质的电缆有关系吗?
免费打赏
ahei1983
2005年09月18日 13:33:16
2楼
懒得回答了,在论坛里搜索一下,就会找到一堆详细地回答
回复
wuqiurui
2005年09月18日 17:29:10
3楼
这个问题还是值得探讨的。
在三相供电系统中,如果三相的电压或电流幅值不等,或者三相的电压或电流相位差不为120度,称此三相电压或电流不平衡。
常规意义上的解决三相不平衡的措施有很多:比如尽量使三相负荷均衡分配;使不平衡负荷分散连接;将不平衡负荷接入个高电压的电网;采用可调的平衡化装置如SVC、SVG等。
这些是一般情况下的解决办法。
为什么这么说呢?比如你所说的和用劣质的电缆的关系,就是一个典型的问题。
其实这也可归纳到输电线路这个问题上来。
在输电线路中,由于三相导线排列不对称,三相的导线电抗实际数值是不相等的。短距离内,三相之间的自感互感引起的感抗不同可以忽略,长距离输电就不能忽略了。因此有三相架空线需要换位之说来解决这个问题。
但由于实际工程安装时,并不严格按照规定换位,甚至不换位,这就造成了三相不平衡。
你所说的劣质导线也同样可引起相同的问题。
并且在电缆线路中由于虚接、断股等也可由需接处的电容引起三相不平衡。
三相不平衡的问题常是电气疑难问题的元凶,严重时甚至导致电机反转,造成严重的事故。
我们切不可掉以轻心。
一家之言,仅供参考。
回复
panyi1211
2005年09月19日 23:14:05
4楼
三楼的同仁感谢你的解答:)
回复
wuqiurui
2005年09月20日 00:47:45
5楼

不客气,有问题大家探讨。
回复