在某工地见屋面排雨水排入污水管,是否可行?
klpo123
klpo123 Lv.3
2005年09月18日 00:43:04
只看楼主

在某工地见屋面排雨水排入污水管,是否可行?

在某工地见屋面排雨水排入污水管,是否可行?
免费打赏
little_strong
2005年09月19日 01:23:39
2楼
理论上不行
回复
zhushuguang
2005年09月19日 09:14:37
3楼
水质上没有问题。但是雨水量比较大,市政污水无法负担的。
回复
applan
2005年09月19日 09:42:27
4楼

不知指工地的临时建筑,还是施工的建筑???
回复
huangchao1976
2005年09月19日 13:37:44
5楼
应该是不行的,现在不允许这样做了
回复
ylybr
2005年09月19日 21:44:08
6楼
是接到污水管,还是立管放水排到排水沟啊?
如果是接到污水管肯定不行的啊, 你见到的估计不是正规建筑。
回复
skyfree
2005年09月19日 22:26:18
7楼
我也见过的,现在的建设方对这方面的认识还是不很够。节约第一!!
回复
qysyp
2005年09月20日 02:00:54
8楼
规范不允许屋面雨水接入污水管,这条规定的太死了。应该按雨水强度来判断是否允许合流!
回复
huhu8107
2005年09月20日 09:37:55
9楼
我认为还有看看污水管径能不能满足屋顶雨水流量,一般情况最好不要这样弄。
回复