关于周期比的问题
flying_11
flying_11 Lv.2
2010年06月11日 14:04:54
只看楼主

高规里面有关于第一扭转周期/第一平动周期的值必需小于0.9的要求,对于一般的多层框架有没有这个要求?

高规里面有关于第一扭转周期/第一平动周期的值必需小于0.9的要求,对于一般的多层框架有没有这个要求?
免费打赏
flying_11
2010年06月11日 14:43:47
2楼
我也想控制啊,楼梯设在建筑的两边,位移控制住了周期比就控制不住。
回复
xmanfine
2010年06月11日 14:47:19
3楼
现在把楼梯连模型一起建,软件还不是很成熟,多层框架审图规定要考虑楼梯的作用,不知道大家都是怎么处理这个问题的。
回复
yiyi-2009
2010年06月11日 16:41:37
4楼
一般还是会要求控制:)
回复
lqddc
2010年06月11日 17:56:25
5楼
多层一般不考虑,适当控制一下就行,我们一般控制在多层不超过0.95
回复
xcm1984
2010年06月11日 18:13:17
6楼
对于一般多层框架。不超过0.9就可以。如果是高层剪力墙结构,要控制不要超过0.85。

[ 本帖最后由 xcm1984 于 2010-6-12 13:32 编辑 ]
回复
leeqbbs
2010年06月11日 19:52:14
7楼
应该是加大外围刚度,减小中心刚度才对吧。:lol
回复
flying_11
2010年06月12日 11:04:40
8楼
谢谢大家热心帮助
回复
wood_art
2010年06月12日 15:49:08
9楼
多层,我一般只控制头2个振型是平动即可。
回复
lpz4icq6
2010年06月12日 16:08:54
10楼
按规范要求多层可以不控制。
但如果体型复杂,控制一下,对抗扭有好处,属概念设计范畴。
回复
liunh-01
2010年06月13日 00:34:55
11楼
周期比是基于抗震考虑的,那么非抗震是否要考虑呢
回复

相关推荐