全地下变电站设计
jiangyp888
jiangyp888 Lv.4
2010年06月11日 06:23:17
只看楼主

本人最近接了个全地下变电站工程。1、工艺要求净高3.6米(即要求从广场地面到房室内地面为3.6米),工艺要求房宽9米长21米(工艺要求长18米,我要求再增加3米,用于上下垂直通道,便于检修、安装等)。2、构筑物底标高约-4.5,房顶考虑覆+0.9米用于布置种植。3、该变电房布置于广场中间。4、根据勘探报告建议:可以考虑第3层粉砂土作为持力层,该层约为地面以下6~7米。鉴于该情况,我是否可以考虑做整板基础或桩基础?

本人第一次做此类设计,请问要考虑哪些问题?比如......
免费打赏
jiangyp888
2010年06月11日 06:38:40
2楼
补充一下:
5、考虑把工艺要求的工具室放在楼梯下部,
6、变电站内设集水坑,考虑在旁边设个小泵强制排水,
7、在楼梯口上部布置个弧型玻璃顶造型,既可用于挡雨又便于变压器吊装及安装,还还方便以后增容,也满足业主的美观要求。
回复
jiangyp888
2010年06月11日 06:44:38
3楼
有不明白的地方:
1、通风该如何考虑?当地供电局要求全封闭,不能留洞口,原打算在房顶设几个通气帽的,现在却不好留了。
2、采光有什么要求?我打算在楼梯侧墙上留个采光窗,估计不够。根据规范查得,变电所对采光要求不严,本身就要求全封闭,大概是考虑防爆要求吧。
3、提高防爆要求,该变电房是否得按人防防爆要求设计?得注意哪些方面问题呢?
回复
jiangyp888
2010年06月11日 22:29:59
4楼
怎么没有人帮助我看看呢?难道大家都没有碰到过?:Q :Q :Q :Q
回复
jiangyp888
2010年06月12日 07:41:22
5楼
有人解答我吗?我很着急。:L :L :L :L :L
回复
geoworld
2010年06月12日 10:43:14
6楼
没做过,无法回答。但是知道华东电力设计院做过,去咨询那里的专家。
回复
jiangyp888
2010年06月12日 22:30:48
7楼
谢谢楼上回复,不知有路过的华东电力设计院专家吗?我主要想知道该独立地下室该怎么做?就是如何做单层地下室的问题。:L :L :L
回复
nzp2005
2010年06月13日 00:30:57
8楼
没做过这种,提醒一下注意 抗浮