现场送电第一次遇到现象
chenweizhi
chenweizhi Lv.2
2010年06月11日 00:43:44
只看楼主

今天去送电,其中有一个出线开关合上时,a相的电流表不正常在跳来跳去,资历深的师傅就说可能外部线路短路了,我们马上去检查果然是,原来外部的电缆被小偷盗割断了。

今天去送电,其中有一个出线开关合上时,a相的电流表不正常在跳来跳去,资历深的师傅就说可能外部线路短路了,我们马上去检查果然是,原来外部的电缆被小偷盗割断了。
免费打赏
mengluping
2010年06月16日 10:59:33
22楼
这个经验还真是学习了,是断路,单相对地放电造成的
回复
mrvictory
2010年06月16日 15:37:00
23楼
回复
houxiaoye
2010年06月16日 20:30:08
24楼
没有分析!
回复
wangwei4210
2010年06月16日 20:48:14
25楼
就是单相接地,过电流吧
回复
liuwj333
2010年06月17日 15:21:59
26楼
还是区管的答案正确,小偷如果割断了电线,再没接地情况下电流表不会波动,在接地不好的情况下才会出现这种现象。
回复
liu630
2010年06月17日 16:32:13
27楼
单相接地故障。
回复
chjs001
2010年06月17日 21:21:07
28楼
还好不是短路啊 不然你们就会有点麻烦了啊
回复
lik132
2010年06月17日 23:52:20
29楼
呵呵,什么事情都可能发生啊
回复
dqzdhyl
2010年06月18日 09:26:52
30楼
放电
:call:
回复
sxtys
2010年06月18日 11:24:14
31楼
学习了