今天去送电,其中有一个出线开关合上时,a相的电流表不正常在跳来跳去,资历深的师傅就说可能外部线路短路了,我们马上去检查果然是,原来外部的电缆被小偷盗割断了。
今天去送电,其中有一个出线开关合上时,a相的电流表不正常在跳来跳去,资历深的师傅就说可能外部线路短路了,我们马上去检查果然是,原来外部的电缆被小偷盗割断了。
22楼
这个经验还真是学习了,是断路,单相对地放电造成的
回复
23楼
回复
24楼
没有分析!
回复
25楼
就是单相接地,过电流吧
回复
26楼
还是区管的答案正确,小偷如果割断了电线,再没接地情况下电流表不会波动,在接地不好的情况下才会出现这种现象。
回复
27楼
单相接地故障。
回复
28楼
还好不是短路啊 不然你们就会有点麻烦了啊
回复
29楼
呵呵,什么事情都可能发生啊
回复
30楼
放电
:call:
回复
31楼
学习了
回复