今天去送电,其中有一个出线开关合上时,a相的电流表不正常在跳来跳去,资历深的师傅就说可能外部线路短路了,我们马上去检查果然是,原来外部的电缆被小偷盗割断了。
今天去送电,其中有一个出线开关合上时,a相的电流表不正常在跳来跳去,资历深的师傅就说可能外部线路短路了,我们马上去检查果然是,原来外部的电缆被小偷盗割断了。
2楼
学习了,1
回复
3楼
是何道理啊?
回复
4楼
应该是部分负载被切断了吧
回复
5楼
师傅就说可能外部线路短路了,原来外部的电缆被小偷盗割断了。
师傅没说对,短路与断路不同:lol
回复
6楼
电缆割断处在放电,所以电流表指针摆动。
回复
7楼
:victory:
回复
8楼
呵呵,经验,想想是这样,在放电,电流表在动,以后知道了
回复
9楼
回复 6# 的帖子
:victory:
学习了。
竟然没跳闸。
回复
10楼
放电,是说有一相接地了?
回复
11楼
学习了
回复