现场送电第一次遇到现象
chenweizhi
chenweizhi Lv.2
2010年06月11日 00:43:44
只看楼主

今天去送电,其中有一个出线开关合上时,a相的电流表不正常在跳来跳去,资历深的师傅就说可能外部线路短路了,我们马上去检查果然是,原来外部的电缆被小偷盗割断了。

今天去送电,其中有一个出线开关合上时,a相的电流表不正常在跳来跳去,资历深的师傅就说可能外部线路短路了,我们马上去检查果然是,原来外部的电缆被小偷盗割断了。
免费打赏
jjsunjiejie
2010年06月11日 07:47:02
2楼
学习了,1
回复
gamineshow
2010年06月11日 07:59:28
3楼
是何道理啊?
回复
wanqingluo
2010年06月11日 09:08:14
4楼
应该是部分负载被切断了吧
回复
upto
2010年06月11日 11:13:28
5楼
师傅就说可能外部线路短路了,原来外部的电缆被小偷盗割断了。

师傅没说对,短路与断路不同:lol
回复
lingxuct
2010年06月11日 11:54:36
6楼
电缆割断处在放电,所以电流表指针摆动。
回复
红苹果
2010年06月11日 12:13:35
7楼
:victory:
回复
changshangxjz
2010年06月11日 14:53:31
8楼
呵呵,经验,想想是这样,在放电,电流表在动,以后知道了
回复
upto
2010年06月11日 15:05:43
9楼
回复 6# 的帖子
:victory:

学习了。
竟然没跳闸。
回复
a3684nwxc
2010年06月11日 16:04:45
10楼
放电,是说有一相接地了?
回复
weilmeng
2010年06月11日 22:45:43
11楼
学习了
回复

相关推荐