共用接地的接地电阻如何定?
x56490
x56490 Lv.2
2005年09月16日 17:11:00
来自于防雷减灾
只看楼主

共用接地的接地电阻如何定?很多设计院一提到共用接地,就要求不大于1Ω。前几天接到一图,350平方米的办公楼,1-3破台微机,无基础钢筋,只有3个垂直接地的环型地网,也要求接地电阻不大于1Ω。大家说一说,是不是很无理。

共用接地的接地电阻如何定?
很多设计院一提到共用接地,就要求不大于1Ω。前几天接到一图,350平方米的办公楼,1-3破台微机,无基础钢筋,只有3个垂直接地的环型地网,也要求接地电阻不大于1Ω。
大家说一说,是不是很无理。
免费打赏
城市雨滴
2005年12月02日 16:14:50
12楼

不是所有的公用接地都要求接地电阻不大于1欧姆,但是你这种情况是因为有微机室所以才会要求小于1欧姆。
回复
eldderboy
2005年12月23日 15:59:50
13楼
我接到的设计要求0.46欧姆呢
回复
t20088
2005年12月27日 18:53:41
14楼
总得来说,在满足规程规定的前提下,还是小点好.
回复

相关推荐