建筑物的接地极是怎么敷设的?地网做多大有具体指标吗?接地电阻值应该多大?竣工后用哪种仪器可以测?
建筑物的接地极是怎么敷设的?地网做多大有具体指标吗?接地电阻值应该多大?竣工后用哪种仪器可以测?
2楼
大师,原则上建筑化物有接地端子箱,这样就可以把其中的地线断开分出,一般是小于4欧姆,联合接地小于1欧姆
回复
3楼
接地有专用的测试接地的摇表。
回复
4楼
接地电阻测量仪!
回复
5楼
就是用这个东西啊测!但接地的值是不同的设备要求而定的啊!或是有关的规范与设计文件!
回复
6楼
我是专门搞建筑电气施工的,建筑物接地根据我们的了解应该是:建筑物在建造之前,其主要的性能已经确定,所以根据建筑物的主要功能要求,设计师设计相应的接地电阻值要求,或者按照相应的国家规范要求做接地,但无论如何,一般情况下,一个建筑物的接地是固定的,除非重新安装接地装置。其测试就是楼上各位所讲的,用接地电阻测试仪测试。
接地装置一般为热镀锌金属件相隔6米(同时要在该建筑物5米以外敷设)、埋深800mm焊接而成。如果接地要求一般,可用2500mm长镀锌角钢或镀锌钢管砸入地下敷设;若接地电阻值要求较小,可用紫铜板埋地敷设。
回复
7楼
6楼的解释很清楚,不愧是行家.PF
请教用紫铜板会比角钢等接地电阻小多少?
回复
8楼
1\其实接地材料不是很重要,重要的是接地功能.
2\接地功能的判定就是其接地电阻的大小
3\接地系统的接地电阻大小取决于接地材料的导电性(一般在建筑主体内利用大于等于16的主筋,在非承重墙内可用-40*4扁钢或铜线),导电性能越好,其系统之性能越高,这就是在钢达不到的情况下,选用铜材料的原因.
4\材料的导电性还取决于该材料的截面积.面积越大,效果越好.
5\接地系统的好坏,还取决于建筑土壤的导电性,一般在沙漠地带,因地表干燥,其导电性能很差,这种情况要保证其接地系统,除材料外,还要金可能的将接地极深埋,越接近地下水越好.
6\以上是本人拙见,还望指教.
回复
9楼
谢谢各位的指点,只是还想知道接地电阻测试仪怎么来用?打桩打多远合适?竣工验收时已全是水泥地面了,应该怎么测试?联合接地是什么意思呢?谢谢各位能赐教!
回复
10楼
接地施工完成后就应该测接地电阻了,你们怎么会都做成水泥地面了才测量.那你只有从接地端子箱上测一下了
回复
11楼
MI6401热舒适度测量仪-室内环境测试专家
暖通空调行业先进的检测仪器,欧洲著名仪器厂家美翠(METREL)公司强烈推荐,一台仪器可以测量多个参数:空气温度,风速,相对湿度/露点和照度,还可以测量黑球温度、接触温度、PMV(热环境综合评价指标)、PPD(预测不满意百分比)、WBGT(湿球温度)。仪器小巧精致,精度高,可以带整套系统的ISO校准证书。同等性能的进口仪器中,性价比最高。是暖通行业、室内环境检测行业、卫生行业等首选测试仪器。
符合标准如下:
EN/IEC61010-1 安全性
EC61326 电磁兼容性
EN60 751 工业铂电阻温度计传感器
ISO7726 ClassC 有关热环境中的人机工程学和用于测量其物理参数的仪器标准。
EN ISO7726 热环境的人机工程学-用于测量物理参数的仪器。
IS0 7730 中度热环境-测定PMV和PPD指标以及热舒适性参数。
EN 60584-1 热电偶标准
EN 12599 建筑物通风标准
ISO 10526 CIE标准照明体
DIN 5032 光度计、照度计标准
主要功能及特点:
1.标准测量功能:空气温度、空气流速/多点/质量流量计算/相对湿度/露点和亮度。
2.附加测量功能:照度测量、黑球温度、热电偶(接触温度)、PMV(热环境综合评价指标)、PPD(预测不满意百分比)、WBGT(湿球温度)。
3.带背光照明的大号 l60X160 点阵图形显示屏。可手持使用,也可用安装在三角支架上。
3.使用充电电池可连续工作长达8小时
4.闪存具有4000多个存储位置。
5.独立工作的内部记录仪。
6.SensorLink PRO PC 软件(带 RS232 电缆)。SensorLink PRO 用于对记录的数据进行分析、绘图并生成报告。
7.固件可升级,以便添加探头。
8.尺寸(宽x高x长):220 x 115 x 90 mm。重量(不带附件):0.70kg。
公司同时还经营:美国ALNOR公司风量罩、DLT漏风量测试仪、Q89漏风量测试仪、各种温湿度计、风速计、噪音计(音频分析仪)、超声波流量计、红外测温仪等各种检测仪器。欢迎来电询问。
北京德隆博宇科贸有限公司 http://www.develot.com.cn
北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦1708室 100044
Tel: 13910062844
Fax: 010-68002799
联系人:李 森 Email:lisenjs@sina.com
回复