关于接地桩的设置要求
zouyingmei0
2010年06月10日 17:19:24
来自于电站工程
只看楼主

请教论坛的大牛:1、接地桩是个什么样的东西?一般安装在哪里?安装有什么要求?最好能用图片说明一下。2、是不是变电站10kV及以上户外敞开式断路器两侧、隔离开关靠线路侧、隔离开关靠主变侧均应装设接地桩?先谢谢各位不吝赐教了!

请教论坛的大牛:
1、接地桩是个什么样的东西?一般安装在哪里?安装有什么要求?最好能用图片说明一下。
2、是不是变电站10kV及以上户外敞开式断路器两侧、隔离开关靠线路侧、隔离开关靠主变侧均应装设接地桩?

先谢谢各位不吝赐教了!
免费打赏
lingxuct
2010年06月10日 17:51:49
2楼
没有“接地桩”,只有“接地装置”和“接地网”!
回复
npicdlc
2010年06月10日 21:03:22
3楼
我今天正好遇到这个问题,设置接地桩主要是挂接地线的时候有位置接地。所以需要挂接地的地方都应该设置接地桩
回复
huang696
2010年06月12日 08:31:39
4楼
:handshake
回复
zouyingmei0
2010年06月12日 11:10:00
5楼
那一般设在什么位置呢?支柱底部接地引线的地方吗?
还有规格有什么要求吗?
回复
zouyingmei0
2010年06月12日 11:17:35
6楼
广东电网公司防止电气误操作闭锁装置技术规范:6.2 接地桩的布点要求:6.2.1原则上变电站内所有可能使用接地线进行接地的接地点都必须设置接地桩。
不明白有接地刀了还要为什么还要考虑挂接地线?主要是施工图审查时业主提了这么个要求,说我们缺“防止电气误操作闭锁装置”设计(接地桩)。
他们的依据是:广东电网公司防止电气误操作闭锁装置技术规范:6.2 接地桩的布点要求:6.2.1原则上变电站内所有可能使用接地线进行接地的接地点都必须设置接地桩。
不明白有接地刀了还要为什么还要考虑挂接地线?

[ 本帖最后由 zouyingmei0 于 2010-7-30 17:36 编辑 ]
回复
ziyuanxue
2010年06月12日 11:17:55
7楼
:) 学习了!
回复
jhepzxd
2010年10月09日 22:40:41
8楼
接地刀本身检修时接地刀就要挂接地线。隔离开关检修时,隔离开关上的接地刀也不能作为安全措施,要接地必须挂接地线。
回复
zouyingmei0
2011年05月03日 11:02:08
9楼
在变电站看到的,应该就是所说的接地桩。 未命名.GIF
回复

相关推荐

APP内打开