火灾联动系统:总线联可否取代多线联动
daipinyu99111
2005年09月16日 11:01:31
来自于防雷减灾
只看楼主

随着智能化的发展,技术的进步,模块本身价格的降低,总线联动的施工成本低于多线联动.设计过程中可否用总线联动取代多代联动.

随着智能化的发展,技术的进步,模块本身价格的降低,总线联动的施工成本低于多线联动.设计过程中可否用总线联动取代多代联动.
免费打赏
ttt001
2005年09月16日 19:49:53
2楼
早已过时的话题。
回复
家辉
2005年09月17日 00:55:41
3楼
这个是未来时,个人观点将来会实现。
回复
wantahutu
2005年09月17日 23:49:24
4楼
松江的3000系列已经是了
回复
daipinyu99111
2005年10月17日 10:40:27
5楼
报警总线贯穿于建筑物内各个需要探测火灾的场所,而各类控制监视模块又都挂在报警总线上,当火灾发生时,可以说报警总线是非常不可靠的,它只能用于火灾初期预告火情,当火势扩大时,报警总线很可能基本瘫痪,此时用于监视、控制正压送风系统的监视/控制模块已失去作用,这显然是不可行的。如此说来,松江的3102G是标准配置8个点的多线联动。是不是出于对那些重要的联动设计成多线联动而预留的,是给设计人员的多一种选择,还是对自已总线联动的不自信呢?
回复
wangzhiqungz
2005年10月20日 19:32:01
6楼

呵呵,这观点我同意。其实,不是说什么,你总线布置,看来很简单。但是,要知道,二总线出现一个问题就一旦二总线出现问题,你的系统可能就gameover。
多线控制。在某些方面至少可以减少系统全面崩溃的几率——特别对于消防来说更为重要
回复
l19811102
2005年10月22日 15:12:32
7楼
广州地铁在初步设计的时候全部采用总线联或pc控制方式,消防专项审查、专家论证没有通过,全部加多线联动。
回复

相关推荐

APP内打开