基础梁钢筋施工反的怎么补救?
hajianyu
hajianyu Lv.12
2010年06月10日 15:29:52
来自于地基基础
只看楼主

一六层框架厂房基础采用的单向柱下条形基础。施工单位将基础梁的钢筋正好扎反了。上部纵筋放到下边了,下部纵筋放到上边了。现在基础已经施工完毕,填充墙已经砌筑到了室内地坪以上。请教各位,现在还有什么补救办法?当然,前提是从保证安全的前提下从经济角度考虑最省。[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-6-10 15:32 编辑 ]

一六层框架厂房
基础采用的单向柱下条形基础。
施工单位将基础梁的钢筋正好扎反了。上部纵筋放到下边了,下部纵筋放到上边了。
现在基础已经施工完毕,填充墙已经砌筑到了室内地坪以上。
请教各位,现在还有什么补救办法?
当然,前提是从保证安全的前提下从经济角度考虑最省。

[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-6-10 15:32 编辑 ]
免费打赏
徐朝阳
2010年06月10日 18:02:41
2楼
建议你看看加固方面的书或图集
如08SG311
回复
hajianyu
2010年06月10日 20:07:59
3楼
谢谢,有详细方案么?
回复
lxf_0806_10
2010年06月10日 21:53:12
4楼



[ 本帖最后由 lxf_0806_10 于 2010-6-12 18:43 编辑 ]
回复
hajianyu
2010年06月11日 09:38:37
5楼
是柱下带肋梁的条形基础.的肋梁钢筋做反
如果完全拆除,那个费用可能用巨大来形容(相对总投资而言),而加固的话,费用应该不到拆除费用的40%
回复
hajianyu
2010年06月12日 09:15:10
6楼
当然是不够,不够的地方就是柱下部位的地梁纵筋不够,这个很明确.
回复
lxf_0806_10
2010年06月12日 10:20:00
7楼
根据您说的情况,必须结合施工可行性,绝不是您设计院一家能搞定的,开4 方 会 谈吧,设 计成截 面 加 大 法应该是可行的,就看施工方是不是有足够的智慧能变成现实了。如果是仅仅弯矩不足还可以考虑粘钢法加固。设计人员仅需提供设计方案,施工部分需要施工单位做出。
从没做过这种基础,但是从规范上来说,降低建筑物的重量,减少基底压力是不是可以减少地梁底部配筋,或者减少基础埋深也可达到效果
任何加固方案直接导致建筑合理使用年限下降,这样的话可以让基础梁下部开裂,中和轴上移加大上部钢筋就可行
作为纸上谈兵的说法。(有这样的说法未必是真的,基础上的安全度是最高的)


[ 本帖最后由 lxf_0806_10 于 2010-6-12 10:37 编辑 ]
回复
jintao8
2010年06月12日 15:54:11
8楼
我说说我的见解!有三点!
第一,首先要进行复核,这复核不仅仅是对基础梁上部钢筋的复核,而是全方位的多角度的复核!比如和设计单位进行去荷载的工作!能不能调整一下建筑功能?房间的布置?总之在在能不加固的情况下保证能继续使用!
第二,如果甲方不同意更改方案,那就根据理论配筋和实际配筋还要结合设计人员给的保险系数进行计算,并把结果找加固公司看能否可以实现。
第三,如果可以加固一般是对基础梁进行植筋,混凝土截面加高!要不就是柱根部加腋加筋!:)
回复

相关推荐

APP内打开