请大侠分析快切中电压水平的变化
wwwwht
wwwwht Lv.2
2005年09月16日 01:26:51
来自于电站工程
只看楼主

正常电源切掉,备用变压器由空载状态投上后,母线电压,备用变压器电压怎么变化。重点是从投入备用变压器瞬间开始分析到稳定状态,变压器和母线电压怎么变化的。大致原因。最好分析的细致一点。这个问题我请教了好多人,一直没有满意的答案,谢谢大侠。

正常电源切掉,备用变压器由空载状态投上后,母线电压,备用变压器电压怎么变化。重点是从投入备用变压器瞬间开始分析到稳定状态,变压器和母线电压怎么变化的。大致原因。
最好分析的细致一点。这个问题我请教了好多人,一直没有满意的答案,谢谢大侠。
免费打赏
hkshaochanggen
2005年09月24日 12:13:44
2楼
正常电源切掉,备用变压器由空载状态投上后,母线电压将因电动机群的自启动而使母线电压降低。在快切时,电动机停电时间短,电动机转子尚在快速惰走时便恢复供电,因此,自启动电流倍数小,在工程计算时一般取2.5倍。在慢切时,备用电源切换投入过程大于0.8秒,此时,多数电动机已惰走于低速状态,电动机群的自启动电流将达到5倍左右。因为电流的大小决定各设施压降的大小,反映到母线电压水平上,就是快切时母线电压将大于慢切时的母线电压。
在快切过程中,正常电源切掉,母线电压降低至近乎消失,备用变压器电压为空载电压;备用电源切上后,电动机群自启动,母线电压为启动的母线电压,母线电压标幺值一般为0.8~0.85,这时,母线电压等于备用变压器电压。在电动机起动过程中,电机转速升高,电压逐渐上升。在电动机启动完毕后,母线电压恢复到正常运行状态的电压水平。
回复
lizhenbao_jinan
2005年09月26日 10:40:21
3楼
我感觉要分析电压变化,首先要分析是在什么时间快切的,即属于那种快切。第二要分析群堕时母线电压(即残压)的变化及其在特定电厂时的情况。比较复杂。我感觉
回复

相关推荐

APP内打开