最近完成一个空调风管为酚醛风管的空调工程施工,感觉这种风管施工中很方便(主要是轻\搬运方便\制作也挺简单的.)造价也不高.但是现在的设计为什么大部分人喜欢镀锌钢板风管呢.
最近完成一个空调风管为酚醛风管的空调工程施工,感觉这种风管施工中很方便(主要是轻\搬运方便\制作也挺简单的.)造价也不高.
但是现在的设计为什么大部分人喜欢镀锌钢板风管呢.
42楼
主要是强度问题,抗压能力,使用寿命,关键在于价格。
回复
43楼
共板法兰,施工起来方便,做出来的也好看。呵呵,都是机器加工出来的,不好看都不正常,就是渗光检测的时候困难,基本上每个连结处四个角的地方都要打胶。那次在做渗风检测做了二次再检测过。用角钢法兰就没这个问题了。
回复
44楼
现在的在整个行业的酚醛复合风管的厂家也比较多,但大多数都是小作坊式的生产.具体:买来酚醛泡体切割,在买铝箔,然后用胶粘起来.不过有几家的质量还不错(我用过的)湖南中野,厦门高特,武汉楚风绝热,山东华海 还有个金光,在它们产品的铝箔上都有它们的商标.认准就错不了.:)
回复
45楼
同意这样的看法,新材料只能在出现的现实情况基础上改进其性能,才会慢慢得到大家的认可.
回复
46楼
说下我的意见:
虽然说酚醛风管满足不燃的防火等级,但一般不在洁净,酸建风管中使用。它耐压不够,易变形。酸排碱风一般用UPVC管,有机废气用不锈钢管!
谢谢
回复
47楼
偶也见过酚醛风管在现场施工的过程,确实简单。不过正如大家所说对它的强度及耐久性持怀疑态度。
回复
48楼
实务应用上,作风管还行!重量轻施工迅速,风管制作一般工人半小时就可上手。但作风管机集风箱用时,隐患无穷!被风吹开“散架”不时发生,且没有塑料法兰的更是状况百出。之前用了几批(外包商到现场施作),散开的集风箱又换回镀锌集风箱,实在返工太多就再也不敢用。原苏州有许多下包商,现在消失一大半,全回去做镀锌风管了。
回复
49楼
请问酚醛风管是预制的还是现场安装呀?我代理一个工程,设计人员说管件是预制的,施工说是现场安装的,不知谁对谁错。还是均可呀?
回复
50楼
是现场制作
回复
51楼
做这个可以里\外加支撑固定架来加强箱体的强度,只粘而没加塑料法兰肯定是不行的,我们在工程中,在风管里都做了十字支撑架来加强风管强度.现在用起来感觉还是不错的.到目前已用了4个月,还没发现散架的现象.
回复