防排烟机房是否可以和空调机房在一起,最好告诉我具体的出处
lwj6100938
lwj6100938 Lv.2
2010年06月09日 16:17:51
来自于通风排烟
只看楼主

防排烟机房是否可以和空调机房在一起,最好告诉我具体的出处防排烟机房是否可以和空调机房在一个房间内,最好告诉我具体的出处。我是新手谢谢

防排烟机房是否可以和空调机房在一起,最好告诉我具体的出处
防排烟机房是否可以和空调机房在一个房间内,最好告诉我具体的出处。我是新手谢谢
免费打赏
silentman
2010年06月10日 01:43:03
2楼
排烟风机尽量专设排烟机房,
可以放在空调机房内,但建议采用耐火不小于2h的防火板包住。
出处一时找不到
回复
guiguidemm
2010年06月14日 08:33:53
3楼
同意楼上的 出处就是 防火规范
回复
flier_01
2010年06月14日 12:17:31
4楼
防火规范规定
风机应设置在风机房内
但是并未对是否可与空调机房合用作出具体规定
从防火安全考虑
个人意见是
排烟风机不应置于制冷机房及较大面积的空气调节机房内
不宜置于空气调节机房内(小面积,放一、二个空调机的机房)
当与较小面积的空调机房合用时
应与空调系统风管及其它可燃物保持一定的防火距离
当置于大面积空气调节机房或制冷机房内时
应设置耐火防护并征得本地消防部门同意(据说有些地方不同意耐火防护代替机房做法)
回复
mybinks
2010年06月19日 12:36:25
5楼
上海的规范有所涉及,楼主可以查查
回复
wylok2008
2010年06月19日 18:08:40
6楼
我现在就有将二者放在一个机房内的!谢谢各位!
回复
chen_880412
2010年06月24日 16:24:09
7楼
版主有才 支持版主
回复
lidongkkkkkkkkkk
2010年06月30日 10:22:58
8楼
好好学习 天天向上
回复
lidongkkkkkkkkkk
2010年06月30日 10:23:44
9楼
好好学习 天天向上
回复
chen_880412
2010年07月07日 17:56:14
10楼
防火规范里有说明
回复
zjg8237372
2010年07月13日 12:30:08
11楼
除了甲乙类厂房外的其他场所应该完全可以:①规范没有明文禁止②排烟风机运行时空调设备均处于停机状态,且风系统进出机房均设有防火阀,没有火灾蔓延的可能。
回复

相关推荐

APP内打开