万能式断路器故障原因分析案例
gxtr01
gxtr01 Lv.12
2005年09月14日 18:02:27
来自于断路器
只看楼主

用于某大型酒店的一台1600A,三极万能式断路器,其下端设计总负荷量为1100kW,主要负荷为中央空调机组。运行半年,发生了跳闸。跳闸停电时,酒店正进行几场大型的宴会,造成用户很大的损失。故障发生时,万能式断路器所有特性均按Ir1=800A进行整定运行。故障后,连接万能式断路器上母排的上出线铜排表面因灼烧掉皮而显暗黑色,颜色明显从外端向断路器端变浅。断路器上下母排原本白亮色的镀银层变为墨黑色。下进线铜排除了有一些黑绿色的蚀斑外,没有灼烧掉皮的痕迹。见图三所示。

   1. 故障发生时可能的过载故障电流
  



  K为负载系数。由于主要负荷为中央空调机组,故障发生时负荷量基本达到设计总负荷量要求。查电气有关手册取K=0.5代入,算得I=1134A,而1.3 Ir1=1.3×800=1040A<1134A=I。因此实际电流对万能式断路器来说已过载,万能式断路器跳闸停电属正常的保护动作要求。但由于对用户来说这种在电流1134A使用仍是正常的设计范围内要求。要解决这一矛盾,用户应根据现场实际使用的情况及时调整断路器的特性参数。就本例的情况而言,应将万能式断路器所有特性从Ir1=800A调大至Ir1=1200A进行整定运行,方可确保供电的稳定、可靠。
   2.由故障现象分析,上出线铜排表面灼烧掉皮显暗黑色,颜色明显从外端向断路器端变浅。而下进线铜排没有灼烧掉皮的痕迹。这说明在上出线铜排的外端与其它母排连接处紧固螺栓没有旋紧,造成该处接触电阻很大,发热而灼烧上出线铜排,并沿上出线铜排将热量扩散。
   3.由于使用环境潮湿,造成下进线铜排有黑绿色的蚀斑。由于万能式断路器上下母排的镀银层质量也不是很好,再加上环境的潮湿,发热的上出线铜排传过来热能氧化作用,造成的上下母排镀银层原本白亮色变为墨黑色。