1 直接接触保护 防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故。 此类型的保护器应选择灵敏度较高的一般动作型(无延时)的保护器,额定剩余动作电流值I△n≤30mA。 选取这样的配置,是因为在生理学中,当人体触电后,外来大电流冲击人体时,心脏的正常搏动必然受到影响。如果触电电流和通电时间超过某一极限时,心脏的正常搏动就会扰乱,失去泵血功能,导致死亡。根据实验研究,健康的心脏两个搏动周期之间约有0.1s的间歇时间,就一般人的体重而言,50mA将引起破坏性心室颤动,30mA具有一定安全性不会引起危险的心室颤动。
防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故。
在装设防间接接触保护器的用电设备,在实际运行中,保护器额定剩余动作电流选取大于30mA,额定动作时间选取大于0.1s,这样配置保护器在发生漏电故障时能准确、及时动作,退出系统确保人身安全,一个非常重要前提就是接地线的选取与安装及对接地电阻的要求(见表1)。
以上这些要求在实际工作中应注意:
(1) 设备的接地装置应作防腐处理。
(2) 接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。
(3) 台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。