底层为商业用房的5层单元式住宅其商业部分合住宅部分是否需要设置室内消火栓?
底层为商业用房的5层单元式住宅其商业部分合住宅部分是否需要设置室内消火栓?
2楼
如果不是一家很大的商场就可以不用设了。
回复
3楼
同意!如果不是一家很大的商场就可以不用设了。 但是,如果设置的话,就全要设置!
回复
4楼
我考虑如果是商场就应该设置 《建规》8.4.1
回复
5楼
8.4.1 下列建筑物应设室内消防给水:
一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);
二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;
三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。
六、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;
注:在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防给水。
总的来说就高不就低`!
回复
6楼
商场要设置,住宅部分室内可以不设置。
回复
7楼
不到六层不设
回复
8楼
依据规范和当地消防规定,一般地区是要用的.跑不了的.
回复
9楼
底层每防火间建面不超过300平方,为商业服务网点,可不设消火栓。如每防火间建面超过300平方,要设消火栓。《规范》明确规定。
回复
10楼
如一、二层为商业用房,则必设消火栓系统。
回复
11楼
一般情况下商场要设置的,住宅部分室内可以不设置。但也要看各地方标准。
回复