为什么功率因数控制器所显示的功率因数与功率因数表所显示的不一致
canfly08
canfly08 Lv.3
2010年06月08日 22:25:56
只看楼主

为什么功率因数控制器所显示的功率因数与功率因数表所显示的不一致?

为什么功率因数控制器所显示的功率因数与功率因数表所显示的不一致?
chj741008
2010年06月09日 16:13:23
2楼
如果变压器的负载率大于30%,你的取样互感器的变比适合(不要太大),并且控制器与COS表的取样方式完全一样的话,这两个表肯定有一个出问题了。

取样电流小于500mA时,显示有可能不一致。
回复
qife253870
2010年06月09日 21:05:54
3楼
学习。
回复
maquanxi723
2010年07月12日 16:20:54
4楼
学习。:victory: :victory: :victory: :call:
回复
shenzhen_aut
2010年07月13日 17:33:35
5楼


time: :time:

这类问题很常见。可能原因:
1、负荷较低。从你说的现象看,可能目前是低负荷工作。此时指针式功率因数表的测量误差较大,因为指针式表计要求电流在50%额定值以上。GZK871补偿器也同样有一定的测量误差,如果出现两者的误差方向相反,那就会出现数据差异大的情况。
2、GZK871补偿器与功率因数表的取样电压、取样电流不同相,如果三相之间存在电流不平衡,那功率因数也就不平衡情况,测量出来的数据自然不一样啦。
3、线路问题,有的柜子厂家为了节省成本,把机械式功率因素表、电流表等等,都串接在一条线路里,用同一个CT ,导致CT负载太重,使CT工作不正常,那么测量出来功率因素数据也不会正常,数据自然有差异。
供电局是以电能表的有功电量和无功电量的数据计算出功率因数的,所以请你观察这两个表的数据,每天定时记录数据,看看几天用电后的计算结果,再与显示数据对照。
此外,有必要注意母线上电流取样的CT的变比,尽量使其工作在合理范围,以免测量不准。


详解请到“深圳奥特电器公司”网站的技术中心查找答案。
我是深圳奥特电器的技术代表,我公司网站有“无功补偿的十万个为什么”专栏,但我要严守发帖规矩,不发资料链接,不发产品图片。需要帮助请上QQ在线交流:744475974

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-7-13 17:35 编辑 ]