在PKPM里的配筋验算简图里 1.梁最上面的两个数据分别是什么意思的?比如G0.4-0.2 我问了几个人 但是回答不一样 2.怎么去用这两个数据去配钢筋呢 不要说按经验啊 我是新手没经验的 我只想知道方法 算法 包括直径和加密,非加密区的间距 有哪位前辈愿意回答我的问题吗?
在PKPM里的配筋验算简图里 1.梁最上面的两个数据分别是什么意思的?比如G0.4-0.2 我问了几个人 但是回答不一样 2.怎么去用这两个数据去配钢筋呢 不要说按经验啊 我是新手没经验的 我只想知道方法 算法 包括直径和加密,非加密区的间距 有哪位前辈愿意回答我的问题吗?
12楼
哦~~呵呵!
我也明白拉!
回复
13楼
明白了
回复
14楼
明白了明白了。
回复
15楼
同意10楼的说法,呵呵。技术条件上说的是,按照箍筋间距100输入,则G??-??
前者可用于加密区的箍筋,若输入200,则后者用于费加密区的箍筋。一般的,加密区的范围是构造上面的要求,所以个人认为箍筋间距输入200 比较好!不知大家意见如何。
回复
16楼
PKPM梁箍筋结果详解
一、PKPM帮助:
GAsv:表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值。
各截面的箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。
注:1、若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;
2、若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。
二、实际应用:
例: SATWE中梁箍筋间距计算用100,计算值G0.8-0.7。
其中G表示箍筋,数值表示在100长的梁段内所需箍筋面积,前一个0.8表示加密区的箍筋面积,后一个0.7表示非加密区的箍筋面积。
配筋时由于输入的箍筋间距为加密区间距,因此对加密区箍筋计算结果0.8可直接参考使用,如果配双肢箍0.8/2=40,可以选用圆八的钢筋,即加密区配φ8@100(注意还要满足构造配筋的要求见抗规6.3.3)。对非加密区箍筋计算结果0.7需要进行换算,如果配双肢箍间距200的话,0.7/100*200/2=0.7,应该选用圆10的钢筋,即非加密区配φ10@200。
回复
17楼
楼上正解 收益非浅:lol
回复
18楼
谢谢你的回复 我这里只有PKCAD和PK 没有SAT和其他的 我主要还是想了解下 如何根据这个面积去配箍筋:victory:
回复
19楼
同意10楼的说法,呵呵。技术条件上说的是,按照箍筋间距100输入,则G??-??
前者可用于加密区的箍筋,若输入200,则后者用于费加密区的箍筋。一般的,加密区的范围是构造上面的要求,所以个人认为箍筋间距输入200 比较好!不知大家意见如何。
回复
20楼
17楼的回复也令我受益匪浅
回复
21楼
我正好也有楼主的一样的疑问,做了4年的钢结构,刚转做土建,正在四处搜集经验啊,看了17楼的讲解,有点豁然开朗,谢谢各位的讨论,我要来多向各位学习:)
回复