净化空调的机外余压
小小兵
小小兵 Lv.7
2010年06月08日 16:20:18
只看楼主

洁净空调一般都有初、中、高三级过滤,净化空调的机外余压一般要求多少呢?

洁净空调一般都有初、中、高三级过滤,净化空调的机外余压一般要求多少呢?
免费打赏
zhangwan12
2010年06月08日 16:28:47
2楼
根据送风量和风管长度来确定吧
回复
xjy0205
2010年06月08日 19:41:55
3楼
弯头一个10pa,阀门一个20pa,高效过滤器要250pa(新的高效过滤器)用过一段时间要300pa左右,一般选用750pa就可以了!当然具体的还得看具体情况!
回复
h383376684
2010年06月08日 22:45:08
4楼
要具体计算才能得出了 参考局部阻力系数
回复
shiwo810623
2010年08月26日 14:17:20
5楼
高效过滤器的终阻力要不了750。。最多按出阻力的2倍
回复
techie_co
2010年10月13日 16:56:32
6楼
机外余压要根据管路系统长度、阀门、消声器、静压箱、过滤器等来计算的。机外余压是可以通过机组风机皮带轮来调节的。
回复
geminixu
2010年10月19日 10:05:47
7楼
还有一些阻力较高的部件,如定风量阀,变风量阀,消音器等等,其会对阻力产生较大影响,建议根据不同产品考虑其影响。
回复
sysdh2010
2010年10月26日 15:07:58
8楼

原意是总的机外余压为750左右,你理解错了。呵呵!
回复
lingxing1
2010年10月28日 14:03:28
9楼
正常情况下,高效过滤器的终阻力取500pa,管路附件的阻力取200pa,机组机外余压大概700pa
回复
xuyunteng01
2010年10月30日 12:26:28
10楼
靠,这么少,我们的工程达到1200~1300Pa余压,机组全压1850~1900Pa。
回复
niangniang762
2010年10月30日 15:40:56
11楼
正常情况怎么也到750PA以上吧~!~

大的2000PA也有的!!
回复

相关推荐

APP内打开