请问框架中梁的铰接一般什么情况下使用,所有的主次梁交接处都要设置成铰接吗次梁跟次梁交接处呢?这个铰接一般什么情况下设置使用呀?:hug: 菜鸟求助啦。请高手说说经验啦
请问框架中梁的铰接一般什么情况下使用,
所有的主次梁交接处都要设置成铰接吗
次梁跟次梁交接处呢?
这个铰接一般什么情况下设置使用呀?:hug:
菜鸟求助啦。请高手说说经验啦
2楼
怎么没人回答,我也好想知道
回复
3楼
梁与梁相交处就可以设铰,梁与剪力墙平面外相交导致不够0.4LaE时(墙不能加厚的情况下)也可以设。
回复
4楼
请教3楼:要是钢结构框架呢?钢梁与钢梁.钢梁与钢柱之间在什么情况下定义铰接
回复
5楼
铰接其实只是一种理想的连接方式,在没有计算机的年代,大家算次梁和主梁连接的地方时,若准确计算那里的弯矩的话工作量太大,就按铰接处理,这时可以理解为次梁梁端可以出现裂缝。后来有了计算机,又有了PKPM,那么就可以让电脑解决了。但是在手算年代留下的习惯还在有些地方延续,主要是因为手算过的工程师现在都做了总工,说得算,呵呵。
其实是否按铰接取决于设计者的意图。你允许这里出现裂缝,那就设铰接,否则不设。比如有的连梁抗剪不够,怎么调整模型都不够,那就把它搞成两端铰接,即为地震时,此梁两端立刻裂掉,对整体结构刚度没有丝毫贡献,即不考虑其刚度。
是否设为铰接其实各有利弊。不设的话计算比较准确,梁端会有弯矩。但一旦梁端出现裂缝(有可能是人为因素,比如野蛮装修),跨中立刻吃紧,会有安全隐患,则还要加大跨中钢筋,造成不必要浪费。而设了铰接,按实际的主梁抗扭刚度来说,次梁梁端就会有裂缝出现,可能会有业主投诉。
我的做法是不设铰接,一半是嫌麻烦(呵呵),一半是怕出裂缝,然后再把跨中加大5%配筋。
你的问题应该是问梁和墙垂直相连吧,我认为和主梁相连是一样的,因为墙的平面外刚度也不大。
回复
6楼
精华贴,学习中
回复