1、计算局部受压时,f值是否一概不用考虑调整系数,包括梁端的、有刚性垫块的等情况? 配筋砖砌体的受压计算:考虑砌体强度设计值的调整系数γa时,水泥砂浆的调整系数仅针对f调整,而构件面积<0.3(或0.2)时,针对fn调整? 2、7.3.8条中,计算剪力V时,跨度取的是净跨ln还是计算跨度l0? 3、验算组合砖砌体的轴压时,公式中的h如何取,是否考虑钢筋混凝土面层的厚度? 问题对于高手来说,应该都很简单的,希望高手们不吝指教,万分感谢。
1、计算局部受压时,f值是否
一概不用考虑调整系数,包括梁端的、有刚性垫块的等情况?
配筋砖砌体的受压计算:考虑砌体强度设计值的调整系数γa时,水泥砂浆的调整系数仅针对f调整,而构件面积<0.3(或0.2)时,针对fn调整?
2、7.3.8条中,计算剪力V时,跨度取的是净跨ln还是计算跨度l0?
3、验算组合砖砌体的轴压时,公式中的h如何取,是否考虑钢筋混凝土面层的厚度?
问题对于高手来说,应该都很简单的,希望高手们不吝指教,万分感谢。
补充问题:
1、对于W(矩形截面b*h*h/6)的计算,里面的h取值:
砖砌平拱过梁的h如何取?(钢筋砖过梁的h取值:----过梁的截面计算高度,取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ιn/3;当考虑梁、板传来的荷载时,则按梁、板下的高度采用。)
2、计算挑梁的抗倾覆力矩计算中,Gr的取值:是否包括伸入墙体的挑梁自重?
[
本帖最后由 jj1234567891011 于 2010-6-16 10:42 编辑 ]
2楼
1、不能这么理解 只能针对该条该公式。 只对fn调整,公式里的f应该不调整。
2、剪力的跨度应是净跨。
3、暂未复习到。
回复
3楼
谢谢回复,第一条解释得还是不清楚,第二条同意:)
回复
4楼
要包括面层厚度!
回复
5楼
谢谢楼上,关于前面两条。。。?
回复
6楼
:victory:
回复
7楼
:victory: :victory: :victory:
回复
8楼
顶,等高手回答了为止
回复
9楼
1、对于5.2.4条的f的注解中,并没有强调不考虑γa,所以,不应该对5.2.1条中关于f的注解进行扩大;关于调整的范围,我认为,所有的调整系数,都是针对f的,应该在配筋砌体组合前就对f进行调整,而不应该调整诸如fg、fvg、fn之类,这个在《砌体结构设计手册》(第三版 东北建筑设计研究院 宛振芳主编)上有例题可参考,例5-1,、例5-2、例5-3、例6-4。
2、计算剪力,当然是取墙边缘,肯定是净跨。
3、你说的是表8.2.3注中的那个h吗?其实,这个h,图8.2.1上面已经标注的很明确了的,仔细看看。
回复
10楼
对于第一个问题,怎么调整,还可以参考2010版的《二级历年试题及标准答案》(住建部执业资格注册中心 编)这本书:09年下午第2题、第5题;07年上午38题对梁端是否考虑调整系数,给出了提示,不考虑调整系数(受压面积);06年上午的31-34题,第40题在题目没给提示的情况下,对有垫块梁端局部受压,答案考虑了调整系数(水泥砂浆)
回复
11楼
万分感激楼上的的答复,不过对于你在第一条的解释中“所有的调整系数,都是针对
f 的”,我有不同意见,3.2.3条,3款:“当砌体用水泥砂浆砌筑时,对第3.2.1条各表中的数值,γa为0.9;对第3.2.2条表3.2.2中数值,γa为0.8;
对配筋砌体构件,当其中的砌体采用水泥砂浆砌筑时,仅对砌体的强度设计值乘以调整系数γa“,这句话含义就是说,水泥砂浆只针对砌体的强度设计值f,而配筋砌体的其他情况(例如面积<0.2等)应该针对fn调整,不知道是否同意
[
本帖最后由 jj1234567891011 于 2010-6-15 09:28 编辑 ]
回复