断路器的额定电流断路器的整定电流保证保护电器可靠动作的电流以上三中电流什莫区别

断路器的额定电流
断路器的整定电流
保证保护电器可靠动作的电流
以上三中电流什莫区别
免费打赏
weishuqing88
2005年09月16日 10:43:22
2楼
怎莫没人回答啊
回复
weishuqing88
2005年09月16日 10:43:40
3楼
高手呢
回复
liubo4126
2005年09月16日 12:51:39
4楼
我建议你看看工厂电气
回复
遵义
2005年09月16日 13:29:45
5楼

断路器的额定电流 -过载长延时电流
断路器的整定电流 -对框架断路器面言,一般可按额定电流的0.4~1整定,智能塑壳也可整定.
回复
tulingjun45
2005年09月16日 14:15:32
6楼
可以找本断路器样本看看
回复
weishuqing88
2005年09月16日 14:48:53
7楼
好像没解释清楚啊
回复
huwc
2005年09月16日 17:00:03
8楼
看看课本,了解一下这些名词吧,
回复
weishuqing88
2005年09月19日 08:42:34
9楼
看了整不明白
回复
lch999
2007年05月18日 12:53:26
10楼
还是不明白,有没有更简单一点的?
通俗易懂一点比较好,课本上的太理论了.
回复
shouhu11
2007年05月18日 18:32:12
11楼
额定电流为此回路正常工作下能通过的电流
整定电流为脱扣器动作所需要的电流设定值
保证保护电器可靠动作的电流就是整定值的最小值,能让其可靠动作
回复