电源线和网线.
wjp136
wjp136 Lv.2
2005年09月14日 01:51:33
只看楼主

请问各位大师. 电源线和网线可否走在一个线槽里. 去不可以会有什么样的影响/ 不要见笑我是一个新手.

请问各位大师. 电源线和网线可否走在一个线槽里. 去不可以会有什么样的影响/

不要见笑我是一个新手.
免费打赏
eman
2005年09月14日 08:54:39
2楼
按综合布线规范是可以,详见<建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范>P26的表11.0.2-1综合布线电缆与电力电缆的间距.
但实际操作中不共桥架及线槽
回复
jay_st
2005年09月14日 10:54:55
3楼
实际施工中我们采用中间有隔板的桥架,这样效果应该会好点。
回复
eman
2005年09月14日 13:13:16
4楼
楼上你弱电桥架或线槽里居然走220V的强电线缆?
我从来没见过你这样的施工.
回复
gw-wjq
2005年09月14日 16:40:14
5楼
如果走线槽的空间不是特别紧张,建议分开,即使加隔板这距离也是太近了,难免有干扰。
回复
jay_st
2005年09月14日 17:23:35
6楼
当然不是和220V电源线一起走了,我说的是一些12V或18V的电源线,还有隔板一般都是把各分系统隔开,有利于后期维护。
回复
wjp136
2005年09月15日 00:16:10
7楼
谢谢.各位的回答.
回复
cgycgy
2005年09月24日 20:06:22
8楼
是不可以在一起走的,这样做,有很多隐患
回复
guoganjun
2005年09月25日 00:22:30
9楼
我原来都是一起走的,影响不大
呵呵,偷工减料的说
回复
zhmjy7603
2005年10月06日 22:06:02
10楼
距离短可以走,影响不会太大,或者用好一点的网线,屏蔽网密一些也可以减少干扰,不过条件可以的话建议不要共路
回复
polar-bear
2005年10月15日 13:08:26
11楼
交流電和信號線不要走一個管子或線槽
回复

相关推荐