(讨论)大家设计柱包钢时,柱端时如何处理的
99200089
99200089 Lv.2
2005年09月13日 16:13:29
只看楼主

在柱包钢设计时,柱端的锚固比较重要,大家是如何处理的?大家看看我的,提提意见!转换成R14了

在柱包钢设计时,柱端的锚固比较重要,大家是如何处理的?
大家看看我的,提提意见!

转换成R14了

1126751224791.jpg

390a50904b0108f7674f.rar
41.3 KB
立即下载
免费打赏
chehsin
2005年09月14日 01:24:04
2楼
呵呵,楼主果然厉害。应该重奖!
回复
shiyan289
2005年09月14日 11:24:10
3楼
搂主可能用的是CAD2004,最好用CAD2000格式上传一下,我们用的R14和CAD2000
谢谢!
回复
shiyan289
2005年09月14日 11:27:46
4楼
好东西大家分享,共同进步!
回复
imzhengqi
2006年03月23日 14:55:16
5楼
出手就是不凡啊!谢谢了!!!相信有你们是:加固改造版块的福气啊!
祝福你们,祝福加固改造版块!
回复
fj-lin
2006年03月28日 08:51:01
6楼
资料很好,谢谢楼主
回复
潇潇夜雨
2006年03月28日 10:22:08
7楼
虫子的图看不清楚,就不说什么了,楼主的图看了一下,总体来说思路不错,不过有一些小问题想请教一下:
1、柱顶节点加固剖面图中有“柱加固用角钢穿过楼板”的要求,假如你这个柱顶是在楼顶的话,你这个要求实现起来首先技术上是有问题的,穿过楼板之后又如何处理?另外假如在屋顶传楼板的话,会涉及到屋面工程,防水工程等等问题,一般是不会得到同意的,假如是雨季施工问题就更多了。最好是在屋顶板以下采用机械锚固的方式处理。假如不在屋面柱顶角钢穿过楼板之后也不是到此为止,一般会伸到上一层一定高度。
2、在柱顶节点和柱中节点中柱加固角钢是依据计算得到的,但是从图上看在其与梁交接的部位似乎角钢一边的截面变小了,这是如何处理的,是施工时自行更换还是需要切割?
3、柱中节点加固平面大样中与柱角钢焊接的角钢为L100×80×10,而三角形加劲肋为-8×80×80,依据角钢的内尺寸应该为90和70,这样就存在三角形的一边超出了角钢的范围,一边又小10mm左右,为什么做这种处理?
4、你的图上有“M16普通螺栓植入150mm”和“M16普通螺栓植入200mm”,有点不明白。普通螺栓的作用是什么呢,如果只是起固定作用那似乎没必要要求植入长度,如果不止起固定作用的话普通螺栓的长度针对同一直径是固定的,怎么会不同呢?
5、柱角加固剖面大样中有“扁钢-8×100×740”和“角钢L100×10”,从图上来看二者是紧挨着的。那再安装的过程中二者之间是否焊接,他们与柱加固角钢之间是否焊接?
回复
cboy0802
2006年05月10日 11:31:27
8楼
三楼的厉害啊。
分析透彻,有理有据
回复
swhlzl
2006年05月12日 09:21:19
9楼
粗看了楼主的图
给人的感觉画得不错,但是柱中节点和柱顶节点剖面画的有问题吧。
“2、在柱顶节点和柱中节点中柱加固角钢是依据计算得到的,但是从图上看在其与梁交接的部位似乎角钢一边的截面变小了,这是如何处理的,是施工时自行更换还是需要切割? ”这个地方应该是剖面画错。
“3、柱中节点加固平面大样中与柱角钢焊接的角钢为L100×80×10,而三角形加劲肋为-8×80×80,依据角钢的内尺寸应该为90和70,这样就存在三角形的一边超出了角钢的范围,一边又小10mm左右,为什么做这种处理? ”这个应该是对于长边如果加劲板超出就会突出去故留余量,对于短边个人认为超不超都没有问题,如果超出对柱角钢起到约束作用受力有力
回复
suzhouhuangyan
2006年06月30日 09:30:23
10楼

回复
everzy
2006年07月02日 20:48:09
11楼
加固工程,绝对支持,本人最近在做一个工程,发了个帖子,大家给点意见
回复

相关推荐

APP内打开